Jak určit max. soudobý příkon?

(1/2) > >>

Venca Huml:
Řeším následující problém v panelovém domě, soudobý příkon všech bytů je 41 kW, soudobá spol. spotřeba  je 3kW. Meziskupinová soudobost mi vychází (s beta 0,7) 31 kW ,což by tedy měl být max. celk. příkon který je však o 10 kW nižší než u bytů, ale to asi není dobře...Poradí te mi prosím jak přesně
určit meziskupinovou soudobost?

Pavel Tesař:
A kolik je bytů a jakého stupně elektrizace. Jinak vše je v ČSN 332130.

venca huml:
Stupeň elektrizace B, 8 bytů á 10 kW, (beta 0,48),  společná spotřeba je 5 kW (beta0,6).
Soudobý příkon je tedy u bytů 38,4 kW ,  zbytek 3kW. Když určím meziskupinový soudob.příkon tedy součet byty plus zbytek což je  41.4 x beta0.7 vyjde 29 kW což je méně než ty byty samy osobě.Dělám to jako práci do školy a nevím jestli to počítám dobře.

Pavel Tesař:
Nevím proč to ještě násobíte 0.7 ? Já bych zůstal u těch  41.4kW. Tak je to dle ČSN 332130. Když to ale budete počítat dle podnikové normy PRE -MM501, tak vám vyjde mnohem méně.  :D

Tomáš Chovanec:
Čo je to meziskupinový soudobý príkon?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana