Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
Jan Franěk:
Ano, jak píše Radek Červený. S tím samozřejmě souhlasím.
Jen k tomu vypínači světel. Jištění "běžného" vypínače světel 16A jističem, odporuje ČSN 33 2130 čl. 5.2.2.
Tam je to jasně napsáno (norm) Vypínače jsou běžně stavěné na 10A.
karel podolski:
sd
František Šohajda:
Citace
Viděl jsem větší a závažná zvěrstva, než 1 metr kabelu s průřezem 1,5mm2 v zásuvkovém okruhu.
Já jsem viděl 3bm 1,5 CYKY co táhla celý byt asi 9 let....cca 20 A..
Barva mědi byla pěkná,jako duha... (whist)
Štefan Beláň:
Citace: pilar 12.11.2010, 23:07
Mám to v té kuchyni udělané takto, nakreslil jsem vám to abysme si rozuměli....Sn ad to tedy bude ok, zatím to funguje...
Osobně se mi toto řešení také moc nelíbí, ale musím dodat, že je to naprosto v souladu s platnými předpisy a nelze tomu nic vytknou z hlediska norem. (no)
Světelný obvod je v tomto případě jištěný proti zkratu jističem 16A (1,5 mm2 vyhovuje) a proti přetížení, jak vypínače tak vedení, instalovaným výkonem.
Vše tedy v souladu s ČSN. :)
Problém může nastat pouze při ověření ochrany při poruše, kdy impedance nemusí být vyhovující. ::)
Při použití předepsaného proudového chrániče 30 mA není co řešit. (no)