Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
Vít Rotrekl:
Včera jsem se vrtal v jednom rozvaděči a dostal jsem malej kopanec kdy bylo nějaké napětí mezi N a PE. Zajímavý na tom ale je to, že jsem měl vypnutý hlavní vypínač tudíž tak nějak nechápu kde se to napětí vzalo. Jediný co mě napadá je, že se tam dostalo ze zdroje noteboku který byl v zásuvce.
Měl jsem poodpojovaný vodiče Pe a N z můstků (ne všechny, ale jen některý). A když jsem se dotknul vodiče Pe a N dohromady jedním prstem (rukou), tak to bylo takové lehké zabrnění (asi jako když olíznete jazykem 9V baterku, ale na ruce).
Martin H.:
Citace: Vít Rotrekl 31.10.2010, 09:38
Jediný co mě napadá je, že se tam dostalo ze zdroje noteboku který byl v zásuvce.
Myslíte, že by sa energia z akumulátora dostávala v nejakej forme do siete? Cez usmerňovacie diódy na výstupe typického zdroja si to neviem predstaviť. Moja hypotéza by skôr bola napätie zavlečené cez pospájanie. Druhá hypotéza indukované napätie.
Jiří Schwarz:
1) vypnout hlavní jistič
2) zamknout byt a odejít dostatečně daleko
3) nevracet se dokud celou instalaci neprověří odborník na místě!!
------
A teď vážně
Zdroj k notebooku určitě nemá nějakou reverzní funkci, aby z DC napětí AKU baterie vytvořil jakékoliv AC napětí a pustil je zpět do přívou
Pokud je vypnut hlavní jistič, nemělo by se na N vodič dostat napětí, i když jednu možnost bych nevylučoval. Možná by se našla cesta jak se tam dostalo nějaká napětí přes přijímač HDO (pokud je použit a co a jak jste přesně měl rozpojené
Další možnost je, že někde v rozvodu byl N vodič spojen s PE a dá se předpokládat, že PE je uzemněn např. přes ohřívač vody, kotel na vytápění, TV anténu (jen u TV, které mají "třídrátový přívod")
Tam by se mohl objevit rozdíl potenciálů, ale to by bylo vhodné prověřit, viz "úvod mého příspěvku"...
Vít Rotrekl:
Indukované napětí bych asi vyloučil, protože to to by se při prvním spojení vybilo a po druhy to nekoplo.
No příjmač HDO tam je, možná by to mohlo být ono (teď mě to tak napadlo). Vzhledem k tomu že je ta instalace staršího data a z větší části v mědi a síť TN-S, i s proudovým chráničem.
Já teď dodělával poslední část objektu na nové rozvody. Ale objevil jsem část instalace, kde se ze sítě TN-S stala síť TN-C, tudíž jsem toto místo odpojil a přidám tam jeden ZŽ drát (je to v trubkách).
No odpojených jsem měl jen několik vodičů. Jsou tam staré keramické můstky (kdo to vymyslel) a na nich připojených tak po dvou drátech pod každým šroubkem. Já některé dráty odpojoval takže jsem to musel nějak najít.
Mimochodem nevíte někdo o nějaké náhradě za tyto můstky? Jsme schopen něco nějak vymyslet ale, jestli existuje nějaké přímá náhrada tak bych dal raději to.
Jirka Š. Svejkovský:
Napětí na N může způsobit jeden zapnutý spotřebič a shnilá krabice. Zmotaná stará instalace s novou taky nabádá k opatrnosti, PEN je prevít. Pokud nemáte dokumentaci skutečného stavu (jasně, vrátím se na zem), tak si instalaci musíte zmapovat sám. Přeju hodně úspěchů.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana