Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
Jan Alin:
Citace: Kamil Novák 25.10.2010, 20:46
Nebo součet...? :-\
Ten součin by byl zárukou toho že je dostatečná rezerva pro budoucí rozvoj ;).
Petr Doležal:
Hlavně se nesmí uvažovat výkon v MW, pak jsou čísla menší jak 1 a součin se rapidně zmenšuje a je po rezervě ;D
Lukáš Rotrekl:
Oups...... a už v pondělí ..... (doh)
Fuk Tomáš:
Citace: Lukáš Rotrekl 25.10.2010, 21:35
Oups...... a už v pondělí ..... (doh)
Klid.. Statistiky říkají, že nejvíc chyb se dělá v pondělí a v pátek ;)
tomáš buřival:
Výrobce nebo dealer vám většinou řeknou příkon větší, než potřebujete, aby se vyhnuli případným problémům s nedostatečným jištěním. Pokud je jmenovitý proud požadovaný výrobcem např 200A, můžete v rozvaděči stroje hned za přívodem najít pojistky 120A. Součet jmenovitých příkonů strojů určitě není ekonomické řešení. V praxi nikdy na stroji nedochází k plnému zatěžování všech motorů současně.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana