Mohli byste mi přesto vypočítat jakou kondenzátorovo u baterii budu potřebovat, pokud bude generátor zatěžován v průběhu dne řekněme od 10 do 100%.
Pri uvažovaní 100% záťaže a učinníku záťaže 0,96 čo je celkom reálne, by ste mal podľa vzoru p. Rajmonta použiť kondenzátory o kapacite 7,2kVAr. Podľa mňa by ste však mal použiť kondenzátory o kapacite 20kVAr. Môžete teda experimentovať
. Pod 14kVAr by som však určite nešiel.
Osobne som však toho názoru, že ak je možné sa vyhnúť ostrovnej prevádzke, pripojil by som radšej asynchrónny generátor k sieti. Vyhnete sa tak mnohým problémom.
Pri pripájaní k sieti však musíte rátať s prúdovými rázmi cca 200A až 250A, ktoré spôsobia v sieti veľmi hlboké poklesy napätia, ak nebude k dispozícii dostatočný skratový výkon. Bolo by vhodné aby skratový výkon v mieste pripojenia generátora dosahoval aspoň 1MVA.