Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Jaká je příčina napětí na světle při vypnutém vypínači?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je příčina napětí na světle při vypnutém vypínači?  (Přečteno 56036 krát)
Prudil Tomáš
« kdy: 18.10.2010, 19:20 »

v novostavbě rodinného domu mi svítí  některá světla i při vypnutém vypínači- tedy poblikávají,  "žhaví se". Zjistil jsem to až jednou v noci, neboť ještě nebydlím a ve dne se vše zdálo být v pořádku - efekt neni vidět Kroutím očima !
Na objímce světla jsem "aušus měřidlem" naměřil proud (při vypnutém vypínači) 12/16 až někdy i 60V,  různě kolísavě, asi dle připojených světel. Nevím.

Co to může být?  Z rozvaděče vedou 4 kabely (3fáze a nulák). Nulák je spojen v rozvodnici se zemněním v domě.
Světla jsou napojena na dva různé chrániče. Elektrokotel je napojen napřímo. Na topení, ani na vodovodním vedení neni patrný žádný proud, proto se domnívám, že zemnění asi funguje.

Blikání (všude jsou úsporné žárovky) se projevuje asi pouze tam, kde jsou více jak 2 vypínače. Tedy nejspíš tam, kde jsou křížové vypínače.
Přesto si však myslím že zapojení vypínačů nemusí být příčinou... kontroloval jsem zapojení a zdá se být v pořádku, navíc se domnívám, že při špatném zapojení by vzniknul zkrat a na ten by reagoval jistič. Chránič vypadává jen sporadicky při ručním zapnutí jističe nočního proudu, tedy jištění cívek relé, ale když je tento jistič zapnutý, spíná relé bez výpadku chrániče.
Jediné, co mě napadá, jsou standardní doutnavky ve vypínačích, které by na nuláku mohly generovat nějaké napětí. Samotnými žárovkami to asi nebude, neboť kdyby nebyl obvod jakoby nějak uzeměn (propojen) tak by neproblikávaly .
U zásuvek žádný problém neni. Ale je tu jedna v koupelně, na které neni ani nic měřitelného, předpokládám, že je zlomen drát, nebo vůbec neni zapojena. Ovšem tady bych příčinu nehledal.

Firma, která elektriku dělala, se k ničemu nemá, nechci čekat na soud, ale řešit problém... z této strany už se nápravy nedočkám.

Napadá někoho příčina napětí na nulovém vodiči? Modré vodiře jsou pospojeny ve vypínačích rychlospojkami, proto se domnívám že vypínače nebudou asi hlavní příčinou, při špatném zapojení by vznikl zkrat nebo ne? Blikající žárovky by zabránily jakožto spotřebič zkratu? Naměřil jsem při sepnutém vypínači standardní hodnoty asi 230V, tudíž i světlo svítí normálně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.10.2010, 20:58 »

Když projdete některé starší diskuse, najdete informace, které tak trochu vysvětlí vaše poznatky:
- citlivé měřidlo naměří "cosi",  co závisí na vnitřním odporu měřidla, na kapacitě mezi vodič, na doutnavce ve vypínači,... To není závada, to je "vlastnost"
- světlům (úsporné náhrady žárovek) stačí minimální proud, třeba jen proud doutnavkou ve vypínači, k tomu, aby poblikávalo, mírně "žhnulo", ...  To není závada, to je bohužel "negativní vlastnost"

Máte výchozí revizi? Kdo ji dělal? Kontroloval důkladně parametry instalace včetně měření izolačních stavů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.10.2010, 21:18 »

Napadá někoho příčina napětí na nulovém vodiči?

Jste si jist, že jste měřil napětí mezi (nespínaným) nulovým vodičem a zemí (ochranným vodičem)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Prudil
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2010, 21:49 »

Měřil jsem jen patici v objímce při vyšroubované žárovce a vypnutém (zapnutém) vypínači. Doutnavka neni přímo ve vypínači blikajících žárovek, ale je v jiném vypínači, který je ovšem na stejné větvi od jističe.

Tedy nulový vodič a fázový vodič v objímce světla, též zemnící vodič, kde žádné napětí/proud nebyl naměřen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.10.2010, 22:09 »

Na položenou otázku jste ale neodpověděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Prudil
« Odpověď #5 kdy: 18.10.2010, 22:11 »

Když projdete některé starší diskuse, najdete informace, které tak trochu vysvětlí vaše poznatky:
- citlivé měřidlo naměří "cosi",  co závisí na vnitřním odporu měřidla, na kapacitě mezi vodič, na doutnavce ve vypínači,... To není závada, to je "vlastnost"
- světlům (úsporné náhrady žárovek) stačí minimální proud, třeba jen proud doutnavkou ve vypínači, k tomu, aby poblikávalo, mírně "žhnulo", ...  To není závada, to je bohužel "negativní vlastnost"

Máte výchozí revizi? Kdo ji dělal? Kontroloval důkladně parametry instalace včetně měření izolačních stavů?

Revize byla provedena, ale pochybuji že někdo něco měřil.

Ohledně měření - použil jsem 2 měřící přístroje - výsledky byly obdobné. Nemyslím si že napětí by bylo vždy stejné - někdy jen nepatrně žhne úsporná žárovka, jindy zase až výrazným světlem bliká. toto se děje i na jiných světlech. Ovšem jen tam, kde je zapojeno více než dva vypínače na jedno světlo. Viz hodnota 12-60V

Přesností měřáku bych se tedy nezabýval. První co mě udivilo, bylo, když sem přiložil klasickou zkoušečku k nějakému kabelu ve vypínači a ona se trochu rozsvítila na okamžik a vodič přitom byl "mrtvý" příčinu problému asi neodstraní ani vyjmutí všech doutnavek z vypínačů, ale mohu to zkusit.

 poklona  .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Prudil
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2010, 22:14 »

měřil jsem pouze napětí v objímce mezi nulovým vodičem a fázovým.

zeleno/žlutý vodič je bez napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
SMILEK
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2010, 22:29 »

... v novostavbě rodinného domu mi svítí  některá světla i při vypnutém vypínači- tedy poblikávají,  "žhaví se". Zjistil jsem to až jednou v noci, neboť ještě nebydlím a ve dne se vše zdálo být v pořádku - efekt neni vidět Kroutím očima !
... Na objímce světla jsem "aušus měřidlem" naměřil proud (při vypnutém vypínači) 12/16 až někdy i 60V,  různě kolísavě,  asi dle připojených světel.
... Blikání (všude jsou úsporné žárovky) se projevuje asi pouze tam, kde jsou více jak 2 vypínače. ...Tedy nejspíš tam, kde jsou křížové vypínače.
Tohle je bohužel běžný jev (viz i příspěvek p.Schwarze). Nemusí tam být ani doutnavky. Křížové vypínače se postarají o souběh vodičů s fází a bez ní a kapacita mezi vodiči kabelů stačí na nabíjení kapacitorů v úsporkách. Po dosažení napětí okolo 50-60V se úsporka "vybije" - blikne (v intervalu desítek sekund).
Pomůže vřazení čehokoliv, co odebírá stálý (i minimální) proud zabraňující nabíjení úsporek, do světelného obvodu.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.10.2010, 22:39 »

.... Ovšem jen tam, kde je zapojeno více než dva vypínače na jedno světlo. Viz hodnota 12-60V

Nejspíš půjde o indukované napětí - úsporným svítidlům stačí velmi málo. Souběžné vodiče v kabelech totiž tvoří kondenzátor, přes nějž může být svítidlo napájeno jako přes předřadník s velkou impedancí. Skutečnou příčinu je ale potřeba stanovit na místě.

Už se to tu několikrát řešilo - stačí pohledat v diskusích. Jen stručně zrekapituluju - možností je několik :
a) pokud vám to nevadí - nechat to být. A pokud ano,
b) zatěžovací rezistor (musí být naležitě dimenzován),  
c) jiná vhodná zatěžovací impedance (např. kondenzátor)
d) přepínání na N - vyžaduje učitou rekonstrukci obvodu,
e) použití jiných světelných zdrojů, kterým indukce "nevadí",  
f) je-li více svítidel ovládáno společně - požít v jednom z nich klasický zdroj (žárovku (či vlastně "tepelnou kouli"  Úsměv ))
g) ... už mě víc nenapadá, zkuste hledat.

Ne vše je zcela triviální, takže po kud nevíte, co děláte, svěřte to raději odborníkům nebo alepsoň někomu s patřičnými znalostmi, ať nenaděláte víc škody než užitku.

PS.: pan Smílek mě předběhl, napsal to poněkud srozumitelněnj i než já ....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.10.2010, 22:48 »

měřil jsem pouze napětí v objímce mezi nulovým vodičem a fázovým.
Takže na otázku
Napadá někoho příčina napětí na nulovém vodiči?
jste si sám odpověděl - žádné napětí na nulovém vodiči (proti zemi) jste neměřil, tedy ani nenaměřil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Prudil
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2010, 22:52 »

Inu děsí mě, aby snad nedošlo k požáru i když skrat vypadá jinak. Dle Vašich odpovědí, ale tuším že jde o to co jsem si myslel. Blikání by mi teoreticky nevadilo (asi snižuje životnost žárovky). Jen by jsem problém musel vysvětlit manželce  zle Jde o to ujistit se že to neni špatným zapojením.

A kterak popisujete kapacitu vedení, tak ale ta úsporná zářivka neblikne jednou, ale bliká soustavně. Jen je rozdíl v tom jakou intenzitou. Tím myslím že je tomu každý den trochu jinak, domnívám se že při chodu el. kotle na 15kW možná tento je silnější (60V),  ale neni to pravidlem.

Jak je to potom se spotřebou el. proudu? Když by teoreticky tyto světla blikala 24hod? Stoupá měřená spotřeba, nebo ne? Toto mi neni jasné. Faktem je že když je více žárovek za sebou vypnutých tak ty nejvzdálenejší v obvodu od jističe již viditelně neblikají.

 poklona  za erudované odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
SMILEK
« Odpověď #11 kdy: 18.10.2010, 23:06 »

K požáru v tomto případě nedojde  Mrknutí.
Blikání je soustavné,  nejde o jednorázové bliknutí. Perioda se může trochu lišit (podle okamžitého zatížení rozvodů sítě různými typy zátěží v okolí).
Spotřeba stoupá,  ale jen velmi nepatrně. Peněženku vám to rozhodně neutrhne.
K okomentování poslední věty by bylo třeba znát situaci (typy žárovek, vzdálenosti, zapojení obvodu a vypínačů,  apod.).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 18.10.2010, 23:21 »

A kterak popisujete kapacitu vedení, tak ale ta úsporná zářivka neblikne jednou, ale bliká soustavně.

Jistě, přes kapacitu vedení je napájena také soustavně. V síti máte přeci střídavé napětí. Viz. základy elektrotechnik y - téma kondenzátor v obvodu se střídavým napětím.

Jen je rozdíl v tom jakou intenzitou. Tím myslím že je tomu každý den trochu jinak, domnívám se že při chodu el. kotle na 15kW možná tento je silnější (60V),  ale neni to pravidlem.

Reakce úsporek a tento jev celkově závisí na mnoha okolnostech (teplota, napětí sítě, knokrétní postavení přepínačů, někdy i třeba osvětlení úsporky "zvenčí"),  proto je jev celkem očekávaně nepravidelný.

Jak je to potom se spotřebou el. proudu? Když by teoreticky tyto světla blikala 24hod? Stoupá měřená spotřeba, nebo ne? Toto mi neni jasné. Faktem je že když je více žárovek za sebou vypnutých tak ty nejvzdálenejší v obvodu od jističe již viditelně neblikají.

Spotřeba bude zanedbatelná a zejména v RD bude pro vás ekonomicky bevýznamná. (Elektroměr to asi vůbec nepozná.) Že některé blikají více, jiné méně je dáno rozdílnými vlastnostmi úsporek - i tentýž typ stejného výrobce může v tomto případě reagovat zcela odlišně.

Zase byl pan Smílek rychlejší ...  Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Prudil
« Odpověď #13 kdy: 18.10.2010, 23:27 »

  Super!  poklona  Všem přispěvovatelů m za zájem a snahu mi pomoci.

Změřím důkladněji obvody v domě a dám vědět jak situace vypadá + nějaké foto. (  angel  Tedy pokud ono měření přežiju... )

Ještě jednou díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.10.2010, 23:50 »

g) ... už mě víc nenapadá, zkuste hledat.

Je to najhoršie tu prezentované riešenie, ale pri čítaní tejto témy mi napadlo, že zariadenia typu "vypínač elektromagneti ckých polí" by mohli mať aspoň jeden užitočný účel. Myslím tým prístroje pre ľudí s diagnózou "citlivosť na elektromagneti cký smog",  ktoré automaticky vypnú striedavý prúd 230V v obvode bez odberu. Vo "vypnutom" stave je v obvode len malé testovacie jednosmerné napätie, a to cez kapacitnú väzbu neprejde.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Prudil Tomáš
« Odpověď #15 kdy: 19.10.2010, 16:02 »

Horror v novostavbě zažehnán? Nejsem si jist... Jak často se s tímto jevem setkáváte?

 Šok
Tak jsem pročetl důkladně témata a znovu měřil. Na zelenožlutém vodiči jsem naměřil napětí dosahující max. 1,2V. Na modrém vodiči dnes bylo maximum do 30V. Toto napětí je jakoby kolísavé, začíná na cca 12V. Při vypnutém hlavním vypínači (v rozvodnici) je všude měřitelná nula voltů, nebo 0,0 něco. Ve dne by si člověk ani toho blikání nevšiml, proto jsem na to přišel až tři týdny po revizi.
Žárovky mám Osram 11W vyrobeno v Číně.
Řešení s odporem a výměnou vypínačů se mi zdá skoro dobré, ale... začnu výměnou žárovek (Philips se mi v minulosti neosvědčily pro svou extra krátkou životnost) a polské neodpovídají údajům na krabičce. Jiné neznám... Nerozhodný
Protože jsem stavbou domu a krizí dokonale finančně vykrvácel, počítám i spotřebu proudu. Ta mi vyšla při použití odporu dle diskusních článků na cca 10Kč ročně na jeden obvod s křížovým vypínačem,  tedy v mém případě do 40Kč vč.Dph. To by šlo. Ovšem vypočítat provoz blikajících žárovek neumím, neboť neumím určit hodnotu spotřeby.
Jako nejsnadnější řešení vyhodnocuji použití kondenzátoru na objímku každého problematickéh o světla. Ale toto řešeni se mi také nezdá ideální.
Zajímavé řešení je odpojovač (viz předchozí příspěvek). Ve městě, kde je všude namířeno wi-fi a jiné zářiče, těžko hovořit o úniku magnetickému a mikrovlnému záření.
Napadlo mě tady řešení pomocí dálkového ovladače a odpojovacího relé, které by bylo připojeno před jednotlivé jističe světel, nebo časový spínač, který by přes odpojovací relé rozepínal světelné okruhy (časování např. 9-17hod Po-pá a 01-06 So-Ne) Za předpokladu že nikdo nebude chodit na WC v noci... Pláč
Nebo jsem to špatně pochopil a odpojovač funguje na nízkém napětí, které při změně stavu (sepnutí/rozepnutí obvodu sepne opět plné napětí?) To by totiž byl optimální stav za předpokladu že by se to vešlo do stávající rozvodnice a netlouklo se to s chrániči. Dálkovým ovladačem mám řešeno spínání routeru na střeše (zásuvky).

Neřeší blikání osazení "tří" stupňů nadproudové ochrany? Asi ne že?
Už někdo vyřešil blikání úsporných žárovek výměnou konkrétním typem úsporky? Jakým? Stejné žárovky používám i u domu s hliníkovými dráty, kde je nula spojena s uzeměním. (vedení jen dvoulinkovým vodičem-zásuvky a patice světel.) A u křížových vodičů nebliká nic! (?)

Co se délky vodičů týká, např v chodbě je to jen pár metrů, neboť je v ní umístěna i rozvodnice.
Na tu chodbu je ale připojeno wc, kde je napájen z vypínače polský ventilátor,  který po zapnutí minutu čeká, potom se rozběhne a po vypnutí vypínače má nastavený doběh. Potom se ještě minutu zavírá žaluzie. Nemůže se zde generovat ono napětí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 19.10.2010, 16:55 »

Pokud jste skutečně naměřil "na zelenožlutém vodiči" (tzn. mezi dvěma místy kde je vyveden zeleno/žlutý vodič) napětí 1,2 V, pak je bezpochyby něco špatně. Co, to může bezpečně zjistit jen člověk vybavený patřičnými znalostmi, zkušenostmi a měřicími přístroji - tedy si takového domů pozvěte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #17 kdy: 19.10.2010, 19:06 »

. . . Nebo jsem to špatně pochopil a odpojovač funguje na nízkém napětí, které při změně stavu (sepnutí/rozepnutí obvodu sepne opět plné napětí?) . . .
Rozvedu příspěvek kolegy Martina H.
1. zařízení zjistí nulový odběr
2. cca po několika sekundách odepne pracovní vodiče
3. ale v odpojeném stavu by vlastně nepoznalo, že jsem nějaký spotřebič zase připojil.
4. proto do odepnuté instalace pustí malé stejnosměrné napětí (možno nazvat i testovací či číhací) a čeká, až se obvod připojením spotřebiče uzavře. Poté do obvodu pustí 230V.
5. to malé ss napětí prý senzibilům nevadí, mně nevadí ani těch 230V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč mi poblikávají světla v bytě?
 Co s poblikávajícími bodovkami?
 Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč při spálení vlákna žárovky vždy vybaví i hlavní jistič (př.10A a hl.50A)?
 Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
 Proč vyhazují jištění sv. okruhu úsporné žárovky?
 Proč mi opakovaně shořela zářivka v kuchyni?
 Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
 Co jsem to nameril na lampicce na obrazku ? Je to normalni ?
 Jak odstranit časté praskání žárovek?
 Proč mi po celem bytě blikají svetla?
 Proč umřela tato trubice ?
 Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?
 Nemáte nějaký fígl na výměnu vadných trubic?
 Proč asi svítilo slabé světlo při výpadku elektřiny?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Co může způsobovat samovolné spínání senzorového dotykového vypínače?
 Proč mi u bodovek odchazi trafa?
 Jak zjistím, že u zářivky správně funguje tlumivka?
 Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění?
 Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
 Co může způsobovat praskání žárovek?
 Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
 Co s blikajícím sousedovým světlem při spouštění mého soustruhu?
 Je 60V na fázovém vodiči při vypnutém vypínači opravdu jen indukce?
 Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?
 Proč svítidlo nesvítí ačkoliv proud prochází?
 Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
 Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
 Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
 Proč mi poblikává sodíková výbojka?
 Proč stále odchází úsporná žárovka pouze v jedne objímce u lustru se 4mi?
 Prečo preblikávajú vypnuté LED pásy?
 Proč mi blikají svítidla ač mám skoro úplně novou instalaci?
 Je normální že v bytovém vypínačí světla jiskří mezi kontakty?
 Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
 Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice?
 Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
 Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem?
 Co může způsobovat blikání zářivek?
 Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti?
 Jak je možné,že zhruba po 3 měsících přestane funguvat senzor ke svítidlu?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Proc se prehrivaji usporne zarovky ve stropnim svitidle a pachnou?
 Čo môže byť príčinou zmeny intenzity osvetlenia v RD?
 Kde hľadať krabice svetelných obvodov v byte ?
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Proč světélkuje zářivka nebo leddiodová žárovka po vypnutí vypínače?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Jsou "zlepšováky" pro odstranění blikání spořivek v souladu s vyhláškou?
 Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?
 Může elektronický předřadník vypínat světlo vlivem kolísání napětí v síti?
 Proč blikají světla a brní zeď?
 Může se objevovat i při vypnutém vypínači na žárovce indukované napětí 100V?
 Proč naměřím napětí fázovkou na nuláku a ochranném vodiči na světle?
 Může být funkce dotykového spínače či stmívače rušena nějakým radiovým signálem?
 Proč mi nesvítí zářivková trubice 58W místo původní 65W?
 Proč asi v panelovém bytě nesvítí jeden světelný obvod?
 Jak odstranit problikávání světel v rodinném domě?
 Odpadl mi zelenožlutý drát od drahého světla, co mám dělat?
 Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
 Co způsobuje neschopnost zářivky zapálit oblouk?
 Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?
 Může být blikání žárovky způsobeno vypínačem?
 Jak eliminovat blikani zarivek pro nasvícení scény při videozáznamu?
 Jak vyresit rychle blikani ledek v byte?
 Proč blikají zářivky jen při spuštění určitého zařízení v provozu?
 Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
 Co může způsobovat zbytkové svícení LED světla?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč osvětlení, které je v pořádku neustále vyhazuje jističe?
 Jak odstranit občasný výpadek proudového chrániče po zhasnutí světel?
 Jak odstranit nepatrné brnění venkovního světla?
 Může zkrat vánočního osvětlení poškodit el. instalaci nebo připojené spotřebiče?
 Co může způsobovat pohasínání světel při zapnutí spotřebiče?
 Jak je možné, že se svévolně (vypnutý vypínač) na světle indukuje napětí?
 Proč mi problikává bodovka i když je zhasnutá?
 Proč led osvětlení s pohybovým vypinačem při vypnutí bliká?
 Proč zářivka po vypnutí bliká?
 Jak odstranit problikávání žárovky se střídavým přepínačem bez doutnavky?
 Proč mi po zapnutí lustru nesvítí žárovka a na PEN se objeví napětí?
 Proč mi při výměně halogenové žárovky 12V za žárovku 12 LED světlo bzučí?
  Proč světelné led pásky nesvítí ale blikají?
 Proč bručí stropní svítidlo na halogenové žárovky?
 Co může být příčinou toho, že mi lustr stále svítí?
 Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?
 Proč se při zapnutí přístroje do zásuvky rozsvítí světla?
 Jak odstranit tikání relátek invertérů ve svítidlech?
 Proč se na fázi ke světlům při vypnutém stavu objevuje napětí 96V?
 Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
 Jak může halogenka prasknout tak, že zničí lustr?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč u halogenu odchází trubice?
 Jak změřit nebo zjistit proč nesvítí zářivka u akvária?
 Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
 Proč při posunutí svítidla zhasne žárovka?
 Proč musím měnit v dvoutrubicovém tělese obě trubice a startéry?
 Prečo LED svietidlo zapojene na striedavé vypínače bliká?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč IR spínač nezhasíná LED osvětlení?
 Svetla mi sviti ruznou intenzitou,tlumi se a zase zari. Je to v kolisani napeti?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Čo z preblikávaním led svietidiel?
 Proč bliká LED světlo v zrcadle?
 Co způsobuje podivný zvuk (jakoby tikání) vycházejicí ze zhasnutého lustru?
 Proč "odcházejí" stropní svítidla s čidlem?
 Proč dochází nad akvariem k vypinání zářivek?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
 Je černající objímka důvod k reklamaci?
 Lze praskání žárovek odstranit svépomocí?
 Jak odstranit blikaní LED v zapnutém stavu?
 Čím mohou odcházet LED žárovky?
 Může být příčinou problikávání svítidla i zapnutí spotřebiče?
 Co může způsobovat náhodné výpadky jističe určeného pouze pro světla?
 Může mít žárovkové svítidlo vliv na cvakání v jističi?
 Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení?
 Proč mi po výměně žárovky ve světle na zdi, po zapnutí ihned praskne žárovka?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Když mám fázová napětí a světla blikájí znamená to, že je něco s PEN vodičem?
 Proč se v zářivkové trubici zapálí výboj a hned zhasne?
 Ako nájsť príčinu blikania žiaroviek?
 Lze zničit zářivkové světlo, když se tam dá špatně trubice?
 Jak vyměnit startér u starší zářivky?
 Co muze byt pravidelny tlumeny zvuk, pohasinani svetel?
 Proč svítidla Ecolite Ganys osazené lineární trubicí A s EP poblikávají?
 Proč zářivka svítí pouze po stranách?
 Proč LED zdroje MEGAMAN začnou takto blikat?
 Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou?
 Proč žárovkové osvětlení bliká jakoby startovala zářivka?
 Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů?
 Proč praská v reproduktorech při zapnutí vypínače světla?
 Je mozne ze jsem navrtal privodni kabel svitidla i kdyz ostatni svetla sviti?
 Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?
 Aký môže byť dôvod častému vypáleniu žiaroviek?
 Co může být příčinou náhlého praskání žárovek?
 Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může zhasnutý lustr smrdět a pálit se?
 Proč LED světla při zapnutí přes dálkový ovladač jen bliknou a nesvítí?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Může vypnutá zářivka vyhodit jistič?
 Z jakých příčin může současně odejít více žárovek?
 Co může být příčinou samovolného zapínání LED osvětlovacího pásku?
 Proč naměřím fázi na na krytu stropního světla které svítí?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Co může způsobovat probliknutí světla při sepnutí větráku v koupelně?
 Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech?
 Problikávající led žárovky?
 Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet?
 Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč se některé led žárovky rozsvítí a některé ne?
 Jak odstranit zhasínání LED žárovek?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka?
 Co dělat pokud naměřím napětí na kostře LED lampy v koupelně?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Co způsobuje"lupání" ve světle?
 Ako odstranit blikanie LED svetiel pri zapojeni spotrebica do zasuvky?
 Je možné, že by proudový chránič příliš brzo odpojil N?
 Může nízké napětí v síti stát za pohasnutím světel při sepnutí spotřebičů?
 Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
 Proč mi zářivka svítí i bez startéru?
 Je možné stmívat klasickou žárovku tak, aby po setmění nepískala?
 Jakým kondenzátorem 0,047 mikroF svítidla nahradit původní spálený?
 Proč žárovka po rozsvícení blikne a zhasne?
 Proč různé LEDky E27 svítí různě?
 Proč žárovka chvilkově problikává a pak normálně svítí?
 Jak opravit LEDky když se mění jejich svítivost?
 Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí?
 Je občasné krátkodobé snížení intenzity osvětlení v domě u všech svítidel ok?
 Jak řešit probliknutí led panelů při sepnutí spínače jiného okruhu?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
 Co způsobilo spálení objímky a poškození jejího okolí v elektrické troubě?
 Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
 Proč některá LED světla náhodně nesvítí?
 Proč bliká diodové noční světýlko?
 Proč odcházejí LED světla?
 Je normální problikávání LED světla, když je zhasnuté?
 Je 60V na světelném okruhu bez zapojených světel indukce?
 Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí?
 Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nezhasiná světlo ovládané čidlem?
 Jak vyřešit problikávání LED světla v zapnutém stavu s chytrým vypínačem?
 Co může být příčinou přehřívání LED controlleru?
 Proč při zapnutí světla se jedno LED světlo rozsvítí hned a druhé za chvilku?
 Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle?
 Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
 Světla svítí i při vypnutém vypínači. 110V na fázi při vypnutém stavu?
 Jak odstranit blikání 12V LED žárovek po nahrazení halogenových?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.