Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?

<< < (2/2)

Jaroslav Ratiborský:
Citace: tatahub  10.10.2010, 18:03

Pokud použiji svodič třídy 1, který sráží na výstupu cca.na 1500V
(dle normy stačí na 4kV)
a připojím ho 1m z/ž 35mm bude to velká chyba?

(1m při uvažování 100kA blesku nám přidá cca.1kV),
tj.za svodičem bude v nejhorším případě 2500V,
prošlo by takové zapojení revizí?

Já bych ještě kouknul do ČSN 332000-4-443 ed.2 čl.443.3.1-tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení je impulzní výdržné napětí zařízení v souladu s tabulkou 1-uvedené normy-dostačující a není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.Většino u jde o městskou zástavbu,kde jsou všechny přívody do objektů uloženy v zemi a po té zvážil,zda je nutné se zabývat  ochranou před atmosférickým přepětí . 

Jan Hájek:
Citace: tatahub  10.10.2010, 18:03

(1m při uvažování 100kA blesku nám přidá cca.1kV),
tj.za svodičem bude v nejhorším případě 2500V,
prošlo by takové zapojení revizí?


Citace: Fuk Tomáš  11.10.2010, 01:06

Přesto škoda každé desetiny kV, která je zbytečně navíc.


Já bych na takovéto výpočty moc nespoléhal i tato hodnota délky přívodu je maximální odsouhlasená, tzn. v podstatě odhlasovaná při tvoření norem jako to, nad čím jde mávnout rukou.
Pokud to dodržím a něco bude poškozeno, budou se mne maximálně ptát, proč jsem nebyl lepší než norma.
Pokud to nedodržím, budu muset prokázat, že to kvůli tomu neodešlo a to už je jiné kafe.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana