Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
tatahub:
Pokud použiji svodič třídy 1, který sráží na výstupu cca.na 1500V
(dle normy stačí na 4kV)
a připojím ho 1m z/ž 35mm bude to velká chyba?
(1m při uvažování 100kA blesku nám přidá cca.1kV),
tj.za svodičem bude v nejhorším případě 2500V,
prošlo by takové zapojení revizí?
Jiří Schwarz:
Napětí na chráněném okruhu je jedna věc. Je ale ještě další důvod k omezení délky vodičů
1) při průchodu velkého proudu (např. při svedení bleskového výboje) působí na vodič velká elektrodynamic ká síla, která se snaží vodič narovnat.
2) elektrodynamic ká síla způsobí, že se vodiče navzájem přitajují nebo odpuzují podle toho "jakým směrem" jimi prochází proud a jak je orientované elektromagneti cképole kolem vodičů
Pak je otázkou proč má být vodič delší a jak bude veden, aby ochrana nebyla "na jedno použití" a aby to "nezbouralo část rozvaděče" mechanicky.
Jan Hájek:
Citace: tatahub 10.10.2010, 18:03
(dle normy stačí na 4kV)
Pozor dle ČSN 33 2000-5-534 by tato hodnota měla být 2,5 kV.
IM:
Dle normy: ...celková délka nesmí překročit 1,0 m.
Fuk Tomáš:
Citace: Jan Hájek 10.10.2010, 22:35
Pozor dle ČSN 33 2000-5-534 by tato hodnota měla být 2,5 kV.
Přesto škoda každé desetiny kV, která je zbytečně navíc.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana