Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jan Hájek 29.06.2011, 08:59
Ano, za normativní mezinárodní částí a i za její informativní částí jsou dvě národní poznámky, které jsou v rozporu s předchozím textem. ;) .
S kterým předchozím textem jsou uvedené národní poznámky v rozporu,buďte prosím konkrétní.
Fuk Tomáš:
Však Vy to dobře víte.
Národní poznámky NA.12.4.2 a NA.12.4.4 jsou v rozporu s předchozím textem, konkrétně např. s Přílohou B (viz obr. B.54.1), s předchozí poznámkou NA.12.4.1...
Fuk Tomáš:
Citace: Jaroslav Ratiborský 29.06.2011, 08:32
V NA 12.4.1 je uvedeno doporučení a v NA 12.4.2. je uvedena podmínka při jejíž splnění není nutno
Jenže to "doporučení" v NA 12.4.1 se tam neobjevilo z čista jasna jako nezávazný plk, nýbrž jako konstatování vyplývající z předchozího textu normy.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Fuk Tomáš 29.06.2011, 21:45
Jenže to "doporučení" v NA 12.4.1 se tam neobjevilo z čista jasna jako nezávazný plk, nýbrž jako konstatování vyplývající z předchozího textu normy.
Je možno konstatovat,možná řešení jsou dvě a to :
dle Přílohy ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 NA 12.4.1 Pro uzemnění hromosvodu a uzemnění silových zařízení se má vybudovat společné uzemnění,které musí splňovat podmínky uvedené v tomto článku
NEBO
dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 NA 12.4.2. uzemnění hromosvodu a uzemnění silových zařízení se nemusí spojovat,je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
Jan Hájek:
Ano, vše lze vyřešit dobře nebo špatně.