Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?

<< < (4/7) > >>

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jan Hájek  29.06.2011, 08:59

Ano, za normativní mezinárodní částí a i za její informativní částí jsou dvě národní poznámky, které jsou v rozporu s předchozím textem.  ;) .

S kterým předchozím textem jsou uvedené národní poznámky v rozporu,buďte prosím konkrétní.

Fuk Tomáš:
Však Vy to dobře víte.
Národní poznámky NA.12.4.2 a NA.12.4.4 jsou v rozporu s předchozím textem, konkrétně např. s Přílohou B (viz obr. B.54.1),  s předchozí poznámkou NA.12.4.1...

Fuk Tomáš:
Citace: Jaroslav Ratiborský  29.06.2011, 08:32

V NA 12.4.1 je uvedeno doporučení a v NA 12.4.2. je uvedena podmínka při jejíž splnění není nutno

Jenže to "doporučení" v NA 12.4.1 se tam neobjevilo z čista jasna jako nezávazný plk, nýbrž jako konstatování vyplývající z předchozího textu normy.

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Fuk Tomáš  29.06.2011, 21:45

Jenže to "doporučení" v NA 12.4.1 se tam neobjevilo z čista jasna jako nezávazný plk, nýbrž jako konstatování vyplývající z předchozího textu normy.

Je možno konstatovat,možná řešení jsou dvě a to :

dle Přílohy ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 NA 12.4.1 Pro uzemnění hromosvodu a uzemnění silových zařízení se má vybudovat společné uzemnění,které musí splňovat podmínky uvedené v tomto článku
                                                      NEBO
dle  ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 NA 12.4.2. uzemnění hromosvodu a uzemnění silových zařízení se nemusí spojovat,je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.

Jan Hájek:
Ano, vše lze vyřešit dobře nebo špatně.