Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?

(1/7) > >>

Peter D.:
Už tu bolo viackrát spomenuté odporúčanie spojiť zem nn prípojky (PEN+MEB+Dehnventil) a bleskozvodu, avšak riešili sa ideálne prípady základového zemniča.

Dvaja revízni technici mi dali úplne protichodné názory:

Jeden tvrdí, že uzemnenie nn určite treba spojiť s uzemnením bleskozvodu, čím sa okrem iného vylepší hodnota zemného odporu.

Druhý tvrdí, že sa to môže iba v prípade, že výsledný zemný odpor je max. 2 Ohm a aj keby bol, existuje riziko že sa bude časom zhoršovať. Spájať určite neodporúča.

-------------------------------------------------------------------------------------
Konkrétna situácia:
  - 2 budovy - RD +  garáž
  - sťažené podmienky - piesková pôda -> vysoký merný odpor zeme
  - základový zemnič neexistuje, typ B - okruh je nereálny kvoli betónovým plochám okolo budovy
  - zatiaľ navrhnuté uzemnenie typ A - samostatné zemniče, pričom podľa posledných meraní je vzhľadom na priestor, materiál a pracnosť možné dosiahnuť okolo 15 Ohm/zemnič.
     Zemniče: Z1) nn (PEN+MEB+Dehnventil)
                    Z2) Zvod1-garáž
                    Z3) Zvod2-garáž + zvod1-RD
                    Z4) Zvod2-RD
   -zvody a zemniče budú na protiľahlých rohoch budov
   -vzdialenosť zemničov Z1-Z2=5m Z2-Z3=20m Z3-Z4=15m Z4-Z1=40m
--------------------------------------------------------------------------------------

Riešenia:
1) Každý zemnič nechať samostatný.
    - problémom je hlavne vysoký odpor pre MEB (15 Ohm),  ideálne do 5? Ohm
    - v prípade zásahu blesku hrozí rozdiel potenciálov MEB/PEN vs. bleskozvod
2) Spojiť v zemi pásovinou Z1-Z2  a Z3-Z4
    -vylepší sa zemný odpor (cca pod 10 Ohm),  avšak stále nie je uzemnenie komplet spojené
    -nevyhovuje požiadavke do 2 Ohm
3) Spojiť v zemi pásovinou Z1-Z2-Z3-Z4
   - časť spoja (cca 5m) Z2-Z3 by musela byť realizovaná nadzemne nad betónovým povrchom
   - spoločný zemný odpor by mohol klesnúť na cca 5 Ohm
   - stále to nevyhovuje požiadavke do 2 Ohm, nie je to okruh
----------------------------------------------------------------------------------------

Ktorý variant je podľa vás najvhodnejší?
Spájať/nespájať zemniče nn prípojky a bleskozvodu v týchto podmienkach?

Jiří Schwarz:
1) rozvodná síť TN by měla mít uzemnění do 2 Ohmů.
2) spojit "vše se vším" pokud možno v jednom definovaném bodu (HOP, EPS)

Jan Hájek:
Nevím co zde řešíte. Pokud vám někdo říká něco a neuvede konkrétní normu(platnou) tak to je stejně relevantni jako zprávy v bulváru.

Peter D.:
Citace: Jan Hájek  06.10.2010, 07:32

Nevím co zde řešíte. Pokud vám někdo říká něco a neuvede konkrétní normu(platnou) tak to je stejně relevantni jako zprávy v bulváru.


Riešim priamu otázku: Spájať alebo nespájať uzemnenia, keď nedosiahnem <2 Ohm + spojenie nie je možné v jednom bode?

Pýtam sa tu preto, lebo okrúhla pečiatka nerobí z človeka zaručeného odborníka a toto fórum považujem za vysoko odborné.

Jan Hájek:
Citace: Peter D.  06.10.2010, 02:08

Už tu bolo viackrát spomenuté odporúčanie spojiť zem nn prípojky (PEN+MEB+Dehnventil) a bleskozvodu,...

Tak proč ten zbytek textu?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16767.msg115032.html#msg115032

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana