Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?  (Přečteno 21964 krát)
novy1
« kdy: 02.10.2010, 20:20 »

Na obrázku je urobená ochrana parabolickej antény proti úderu blesku. Myslím, že v prípade úderu blesku do oblasti antény, blesk pôjde zvodom televíznej antény do miestnosti prijímača....


* SDC11106a.jpg (263.47 KB, 1200x1000 - prohlédnuto 3770 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.10.2010, 21:36 »

 Ano, tak nějakk by to v případě úderu blesku mohlo být. Bleskový proud by se nějakým způsobem rozdělil, čás by šla po hromosvodu, a část by se mohla po koaxálních kabelch dostat dovnitř do domu a do instalace.
 Na hřebeni zbdovat jímač, který tuto anténu "schová do ochranného úhlu". Anténí stožár připojit vodičem CY 6mm na svorkovnici EPS (HOP). Na koaxiální kabely od antény namontovat přepěťové ochrany.

  ! Pokud je hromosvod proveden dle ČSN EN 62 305!!

 Pokud je to dle ČSN 34 1390, tak je to z toho co je na obrázku v podstatě vpořádku. Jen to vedení by nemělo jíti do kopce ale pokud možno rovno nebo jen s minimálním výškovým převýšením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.10.2010, 01:02 »

Ano, tak nějak...
  ! Pokud je hromosvod proveden dle ČSN EN 62 305!

 Pokud je to dle ČSN 34 1390, tak je to z toho co je na obrázku v podstatě vpořádku.
Ne že bych nesouhlasil...

Jen přemýšlím jak blesk pozná podle jaké normy to projektant vymýšlel...
To je dnes ten největší paradox ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 03.10.2010, 07:19 »

Na parabole je jímač a je veden /napojen na vedení/do kopce! Nevyhovuje!Ani podle staré ani podle nové normy.
Já bych parabolu "ustrojil" a dal na ni  izolovaný jímač... Nerozhodný
Než to takto chránit ,tak raději nijak!
Vypadá to že dům je novostavba a bude podle nové normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Seidl 1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 03.10.2010, 09:17 »

A myslíte že ten jímač je na anténím stožáru? Z té fotografie to není poznat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montáž, opravy a revize elektroinstala
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačn ích zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 03.10.2010, 09:28 »

Tisíckrát opakováno a milionkrát špatně!

Svod do kopce je špatně podle jakékoliv normy i podle zdravého rozumu, přesto to tak dělá fůra hromosvodářů, zda z blbosti, či za účelem větší "úhlednosti" díla nevím, ale vidí se to na střechách našich domů čím dál častěji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2010, 15:49 »

Okapová svorka na poplastovaném okapovém korytu......to je taky paráda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
novy1
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2010, 19:00 »

Je to novostavba, jímač tesne drží parabolickú anténu a je tam poplastované okapové koryto. Takže mi vychádza odstrániť ten zvod hore, pretože by mohol byť zvodom pri pravdepodobnej šom údere do strešného jímača preskokom do anténneho zvodu.  Ochranu paraboly prenechať strešným jímačom.  Anténný zvod ošetriť prepäťovou ochranou ... Čo na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 03.10.2010, 19:31 »

Takže mi vychádza odstrániť ten zvod hore, pretože by mohol byť zvodom pri pravdepodobnej šom údere do strešného jímača preskokom do anténneho zvodu.  Ochranu paraboly prenechať strešným jímačom.  Anténný zvod ošetriť prepäťovou ochranou ...
Fotografie možná dobře v perspektivě neukazuje výškové poměry, ale zřejmě bude třeba nějaký pomocný jímač přidat - nejspíš asi v místě napojení stávajícího vzhůrusvodu na hřebenové vedení.
Ten zkrácený anténní sloupek je lepší nenechat volně, ale připojit samostatným vodičem na HOP - může chytit postranní výboj, a anténní svod to pak snáze přežije.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 03.10.2010, 19:47 »

Když už se v tom budete vrtat odstraňte ten loping po okapem.
Ta jímací tyč na hřebenu asi nebude stačit, dopľnte jímací soustavu cca třemi jímači na hřebenáč Obj.č 123 109 tady je popis: http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-13/view
Ověřte zda vytvoří potřebný ochranný prostor!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
J.Patúc
« Odpověď #10 kdy: 03.10.2010, 20:48 »

Tisíckrát opakováno a milionkrát špatně!

Svod do kopce je špatně podle jakékoliv normy i podle zdravého rozumu, přesto to tak dělá fůra hromosvodářů, zda z blbosti, či za účelem větší "úhlednosti" díla nevím, ale vidí se to na střechách našich domů čím dál častěji.
Hromozvodári sa môžu poučiť z toho čo tu bolo povedané, opraviť chyby aj dodatočne. Častejšie parabolické antény montujú rôzné firmy ale aj laici podla návodu aj na domy,  ktoré majú už ochranu proti blesku urobenú. Je to už ale iná téma na diskusiu, kto je zodpovedný za chyby degradácie ochrany domu pred bleskom.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Brok
Myslím, tudíž jsem
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #11 kdy: 04.10.2010, 05:45 »

Vážení kolegové, začínám mít pocit, že tohle téma je stále dokola a že někteří "také hromosvodáři" pochopili, že pokrok se zastavit nedá a že ho tedy alespoň budou ignorovat. To je nic nestojí (žádný profesní postih),  pojistných událostí způsobených a hlavně prokázaných je statisticky tak nevýznamně málo, že se s tím pojištovny zřejmě nezabývají a proč by se tedy učili něco nového? Vždyť by byli hloupí, že? A když už se tu a tam něco přihodí tak to jde stejně k tíži majitele objektu.
S přáním mnoha slunných a bezbouřkových dní vás ze Železného Brodu zdraví
Vladimír Brok

* Prezentace_v8.pdf (639.71 KB - staženo 843 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

BrOK
Václav 3
« Odpověď #12 kdy: 04.10.2010, 10:00 »

 Nejlepší by bylo přemístit parabolu na stěnu domu do dostatečné vzdálenosti od svodů hromosvodu,
čímž by se dostala do chráněného prostoru a nebude třeba řešit jímače na hřebenu střechy. Další opatření již zde řekli kolegové.


 Signál k nám přichází ze vzdálenosti 40 000 km, takže těch několik metrů nepředstavuje žádný problém. Pouze je třeba dát pozor na zastínění stromy nebo sousední stavbou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy1
« Odpověď #13 kdy: 04.10.2010, 11:22 »

Hromozvodári sa môžu poučiť z toho čo tu bolo povedané, opraviť chyby aj dodatočne.
Chybu si asi dodatočne nepriznajú. Nemali by byť antény v tomto prípade tiež v PD?

Nejlepší by bylo přemístit parabolu na stěnu domu do dostatečné vzdálenosti od svodů hromosvodu...

 Signál k nám přichází ze vzdálenosti 40 000 km, takže těch několik metrů nepředstavuje žádný problém. Pouze je třeba dát pozor na zastínění stromy nebo sousední stavbou.
Je to aj moja predstava,  načo dávať parabolu na strechu ,  dokonca na hrebeň,  keď družica má priamy dosah na stenu. Tu sú laici nepoučitelní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patúc Jaroslav
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.08.2012, 10:21 »

Na obrázku je urobená ochrana parabolickej antény proti úderu blesku. Myslím, že v prípade úderu blesku do oblasti antény, blesk pôjde zvodom televíznej antény do miestnosti prijímača....
  Pri plechovej streche ( z obrázku to nie je celkom jasné ) treba dať pozor, aby anténny zvod bol podla normy v dostatočnej vzdialenosti od bleskového zvodu alebo kovového plechu s potencialom bleskového zvodu. Dosť problematická požiadavka.
  Parabolickú anténu je najlepšie umiestniť na bočnú stenu budovy. Ak plechová strecha nebude dostatočne územnená podla normy, silne hrozí preskok blesku na parabolu a cez anténny zvod do elektroinštalá cie podivej
s možnosťou požiaru a ublíženia človeku ....
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Sledujete blesky kolem vás?
 Mohla bouřka narušit elektrický obvod v garáži?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být strom v těsné blízkosti budovy nebezpečím z hlediska úderu blesku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.