Martin_Chmelík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 01.10.2010, 13:16 » |
|
Máme dvoutarif D45 a HDO ovládá stykač pro boiler a stykače od el. topení EVO. Pokud je aktivní NT tak je vše v pořádku, ale pokud je VT a termostat sepne některý ze stykačů od jednotlivých přímotopů, tak stykač pro boiler "bručí" - snaží se přenout z 0 na I. Může to být tím, že cívka stykače pro boiler je připojena jinou fázi, než cívky stykačů pro topení?
|
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2010, 16:16 » |
|
V případě NT spíná se stykač bojleru a el. topení. Ve vysokém tarifu ne. Stykač zkusit vyčistit, nepomůže-li jedině tak vyměnit. A dát na jednu fázi, tak jak píše kol. Doležal.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.10.2010, 17:47 » |
|
Souhlas s kolegy a doporucim radeji vymenit,polozka nebude urcite tak velka, cisteni apod. opravy stykacu delam jen v nouzovem stavu, z vlastni zkusenosti vim ze to za chvili nastane opet, min. z 80 procent.
|
|
|
|
|
|
ppeyrak
|
|
« Odpověď #7 kdy: 01.10.2010, 18:34 » |
|
Obvyklý problém, jen upřesním, e ten bručící stykač je na 100% připojen na "osmihodinový" vývod HDO spínače a bručí když je tento vývod vypnut, ale vývod "dvacetihodinov ý" je v zapnutém stavu. Opravdu postačí přepojit tento stykač na stejnou fázi jako ostatní.
|
|
|
|
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 01.10.2010, 19:06 » |
|
TO Dolezal, omlouvam se, spatne jsem otazku precetl, jinak souhlas, ale co jse tech oprav tyce, za tim si stojim, ikdyz nas pan mistr Jankovic rikal ze opravar musi opravit jinak je vymenar, souhlas, ale to byl nejaky rok 75 az 79, v dnesni dobe to asi neni na miste, vyjma vyjmecneho stavu a nouze.
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.10.2010, 09:48 » |
|
Může to být tím, že cívka stykače pro boiler je připojena jinou fázi, než cívky stykačů pro topení?
Může a nejspíš je. Žádné foukání a vyměňování nepomůže, stačí správně zapojit. Při spínání N, vždy stejná fáze.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 02.10.2010, 19:48 » |
|
Při ovládání dvou stykačů na různé fázi dvěmi kontakty HDO nebude problém. Bude binec v zapojení, to vypínané enko je připojené ještě někam jinam a tahá na cívku 400V / 2. Nebo umřelo HDO. Chce to vidět, vyfoťte a pošlete.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #12 kdy: 03.10.2010, 08:57 » |
|
Všechny cívky stykačů napájejte z jednoho jističe 6 A zapojeného na tu fázi, která je na elměru na pozici L1. Tímto zapojením odstraníte bručení cívek stykačů a nebezpečí poškození HDO.
|
|
|
|
tekseb
|
|
« Odpověď #13 kdy: 03.10.2010, 11:03 » |
|
To Václav 3 - Jaké proudy jsou třeba pro přitažení cívky stykače? Eon požaduje jištění 2A (Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav)
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 03.10.2010, 11:38 » |
|
To Václav 3 - Jaké proudy jsou třeba pro přitažení cívky stykače? Eon požaduje jištění 2A (Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav)
Jo,jo u EONu bývalo 6A....nyní max 2A/C....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
tekseb
|
|
« Odpověď #16 kdy: 03.10.2010, 22:54 » |
|
Problém to asi není, jen mě zajímalo, jaký proud ta cívka vydrží, když Eon píše - 2A, Václav3 - 6A, já mám stykač na jističi od světel.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #17 kdy: 04.10.2010, 08:10 » |
|
Cívka stykače se přímo nejistí (sama funguje trochu jako pojistka). Jistí se ovládací vodiče. Je jedno, jestli před ní je jistič 2A nebo 6A. Oba spolehlivě vypnou zkrat. V případě, že ten zkrat způsobí porucha na cívce, stykač je stejně na výměnu.
Je dimenzována na trvalou zátěž. Po přítahu odebírá zlomek proudu (údaje najdete v katalogu).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|