Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?

(1/2) > >>

Martin Gazda:
Od kolegy jsem slyšel informaci, že napětí +24V v rozvaděči se má podle normy drátovat barevně červeným vodičem.
Mě se to moc nezdá, neboť jsem viděl spousty rozvaděčů ve kterých nebyl ani jeden drát červený.
Kde je tedy pravda?

tomáš buřival:
Pravda je taková, že pro 24V DC (stejnosměrný proud) se používá tmavě modrých vodičů. Červená se používá pro proud střídavý.

Martin Novák:
Jeste bych to upresnil:

12/24V DC:  Tmave modra jako - pol, tmave cervena pro + pol

24V AC: pro neukostrenou vetev svetle cervena, pro ukostrenou vetev bila.

Ridici obvody napajene z ciziho zdroje (zdroje mimo rozvadec): oranzova

Miroš Jan:
TO: Martin Gazda
Ten váš kolega asi někde zaspal dobu né (wall) (plc)
+ 24V DC červeně, se značilo cca od roku 1962 a to dle ČSN 34 0165, (pozdější data nemám) a to do roku cca 1989, kdy vyšla norma ČSN 33 0165.  Ta dokonce uváděla + 24V DC tmavočervená. Tuším, že v roce 1992 byla další změna. Aby toho nebylo málo, od 1.1.1989,platila norma ČSN 33 2200 část 1 elektrické zařízení pracovních strojů, a ta už uváděla pro řídící obvody stejnosměrné modrou barvu.
Takže v současné době platí pro obvody 24V DC modrá barva vodičů.

TO: Martin Novák
12/24V DC:  Tmave modra jako - pol, tmave cervena pro + pol
To už dávno neplatí.
 (plc)

tomáš buřival:
Pro stejnosměrné napětí 24V se používá vodič tmavě modrý. Plus a minus se neřeší, obojí je tmavě modré!