Opravdu už u ČEZu není možné potvrdit Žádost bez existence Revizní zprávy?

(1/2) > >>

Kamil Novák:
Vše, co dále uvedu se týká pouze situace u skupiny ČEZ.

1) Dosavadní situace (do konce minulého týdne) :
Po přípojení nového odběrného místa nebo po změně jeho parametrů jsem byl požádán o vystavení a potvrzení Žádostí typ P a D. Provedl jsem prohlídku měřícího místa, změřil relevantní údaje a jestliže bylo vše v souladu s Připojovacími podmínkami a příslušnými technickými předpisy, tak jsem tuto skutečnost potvrdil v příslušné kolonce na tiskopisu typ P. Spolu s uvedením evid.čísla, pod kterým jsem veden v databázi ČEZ.
Jestliže nějaký jiný RT v této databázi není (kdysi se to označovalo jako tzv. podpisové právo),  tak musel provést a sepsat plnohodnotnou revizi.

2) Situace od 20.9.2010 :
Bez provedení a vystavení revizní zprávy to nejde a nepůjde. A je jedno o kterého RT jde.  :o


Jelikož se mi včera ozval již druhý zákazník, kterému jsem minulý týden potvrzoval doklady postupem podle odstavce 1) a který po mě požadoval provedení revize, byl jsem tedy dnes navštívit místní kontaktní místo ČEZ.
Zde mi bylo řečeno, že jediný správný a průchozí postup je a bude dle odstavce 2). Všichni se tam odkazovali na vyhl.č. 51/2006 po letošní změně vyhláškou č. 81/2010.
Po prostudování obou : 81/2010 a 51/2006 v aktuálním znění jsem tam ale nic podobného nenašel.  :-\

Projevují se obdobné "novoty" i v jiných regionech nebo jde jen o jakousi místní, vlastní iniciativu.  :P
 

Jaroslav Šimek:

U nás v okolí Ústí nad Orlicí také požadují na "Žádost - Smlouvu o sdružených službách dodávky pro domácnost" revizi od daného bytu a nebo objektu- no tak ji udělám a napíši č. revize, jak to tam je napsáno.
S pozdravem Šimek

Jirka Š. Svejkovský:
ČEZ Distribuce mění formuláře jako ponožky. Skutečně na novém chybí ev. č. ale zato tam přibylo číslo revize. Řeším to tak, že provedu prohlídku a měření a žádost rovnou potvrdím. Revizi nesepisuji, šetřím zdraví zákazníka. Poznámky a fotky si uschovám, kdyby něco.

Rozmahel Vladimír:
E.ON na to má taky svůj postup. U některých prací nevyžaduje přítomnost RT, ale stačí prohlášení odborné firmy.
Cituji:
Elektroinstala ční firma / elektromontér prohlašuje, že odběrné elektrické zařízení odpovídá technickým normám a je z hlediska bezpečnosti schopné provozu a že technické údaje o odběrném místě uvedené na tomto formuláři jsou správné a pravdivé.
Myslím si, že to je to závěr, který lze vyslovit pouze po provedené měření a zkoušení, tedy postupem při revizi.
Tiskopis je určen pro úpravy stávajících odběrů, E.ON tedy vychází z toho, že to běží a je to tedy OK. Praxe je však velmi často jiná.
Nevinnému elektrikáři je tu potom podsunuta k podpisu právní formulace vyjádření o tom, o čem ani nemůže vědět.
Např. vadné uzemnění, smyčka, RI, atd...

František Šohajda:
Citace

Nevinnému elektrikáři je tu potom podsunuta k podpisu právní formulace vyjádření o tom, o čem ani nemůže vědět.
Např. vadné uzemnění, smyčka, RI, atd...

Elektrikář -fyzická osoba by měl mít kalibrovaný měřící přístroj /jak to vyžaduje TIČR/ aby si mohl
takové-to události změřit a zkontrolovat s normami... (norm)

Není problém zavolat RT /majitel nemovitosti to zaplatí/ a udělat klasickou revizní zprávu, pokud si na to montér netroufá.

Navigace