Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
Pavel Nekolný:
Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
Jde o elektroměr pro výtah jištěný PL7-40B/3?
Michal Slabý:
Vzhledem k tomu, že do svorkovnice výtahu povedete předpokládám 10mm2 je vyvázaní elektroměru 6mm2 nerelevamtní. Tady bych určitě nešetřil. Taky se mi nezdá charakteristik a jističe. Pro tyto případy povoluje distributod "D"- zkuste to vyjde to levněji. Co na to projekt a návod výrobce?
Radek Červený:
Koukněte do připojovacích podmínek distributora, kde je řešen průřez připojovacích vodičů k elektroměru. To bych bral jako bernou minci.
Kdo někdy zapojoval elektroměr, tak jistě ví, jaká je práce do svorkovnice pod kryt natvarovat takovou desítku, nedej bože šestnáctku (zle).
Osobně bych se výpletu v 6 mm2 při jištění 40A nebál. Zde není třeba uvažovat úbytky. Jedná se o poměrně krátké vedení, zpravidla i dobře chlazené. Raději se zaměřit na řádné dotažení spojů a svorek, a samozřejmě v mědi s plným jádrem ;)
Radek Červený:
A ještě se zaměřit na dodání strojně popsaných návleček s označením fází a přívodů s odvody dle PP. Někteří technici po tom jdou jak slepice po flusu ;)
Štefan Beláň:
Citace: Pavel Nekolný 14.09.2010, 13:17
Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
Jde o elektroměr pro výtah jištěný PL7-40B/3?
TO: Nekolný
Pokud se dodrží minimální dimenze vodičů dle normativní tabulky A.1 v ČSN EN 60439-1 ed. 2, "rozvaděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče", tak by neměly být žádné problémy. Svorku (vodič) 6 mm2 je možné použít až do 63A.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana