Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V?  (Přečteno 18365 krát)
Jaroslav Hasala
« Odpověď #18 kdy: 12.06.2005, 07:59 »

Předpokládám, že jmenovaný problém bude souviset s problikáváním úsporných žárovek. Toto už jsme tady řešili. Může to být způsobeno použítím doutnavek ve spínačích, dále také špatným izolačním stavem vodičů nebo spínačů. Pokud toto měřením vyloučíte, zbývá už jen indukce mezi vodiči. S tím se už nic moc udělat nedá. Samo o sobě to neznamená žádnou závadu, je to celkem běžná věc. Změřit to lze měřícím přístrojem s vysokým vstupním odporem (to jsou skoro všechny digitální),  nebo doutnavkou.
Pokud by vám to z nějakých důvodů vadilo, dá se to odstranit určitým zapojení spínačů, potřebujete k tomu navíc jeden drát ke spínači. Nejjednodušší je to, když jsou vodiče spojované za spínači, ne v odbočných krabicích. U spínače č. 1  je potřeba vyměnit ho za spínač. 6, a zapojit "opačně" to znamená na středový (obvykle horní) kontakt připojit odvod ke svítidlu, na spodní kontakty se zapojí fáze a N vodič. Spínač tedy přepíná mezi L a N, pokud je světlo vypnuté, je vlastně připojené mezi N a N a určitě tam nebude žádné napětí.
Podobným způsobem to lze udělat i u přepínání. První spínač č. 6 (tam kde je připojena přívodní fáze) je nutné vyměnit za spínač č. 7 a opět připojit L a N.
Pokud není možné toto zapojení provést (chybí vodiče),  je možné použít nějaké malé relé, umístěné přímo ve svítidle. Zapojení je funkčně stejné jako u spínačů.
Vím, že tohle řešení není zrovna ideální z pohledu ČSN (např. barvy vodičů),  ale funguje to.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #19 kdy: 12.06.2005, 20:15 »

To Schneider:
Digitály nelžou - to napětí tam skutečně je !!
Napětí se naindukuje i na relativně krátkém úseku, obzvášť, když v kabelu není připojen N a PE. Naindukované napětí je samozřejmě velmi "měkké",  tj. i po malém zatížení rychle klesá. Na rozsvícení doutnavky nebo problikávání úsporky to ale stačí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Němec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 20.06.2005, 14:13 »

To p. Hasala: To řešení se "zkratováním" úsporky na potenciálu N se mi líbí. Určitě to bude víc košer než ovládání blokování od HDO. Pokud se k vypínači přivede (spíš už tam je) modrý vodič, pak není co řešit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Schneider
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 20.06.2005, 19:15 »

Netvrdím, že neměří přesně, ale naměří právě i měkké napětí, které by klasická vadaska, nebo i ten Avomet vůbec nevzaly. Což je někdy dost zavádějící. Proto si myslím, že měřáky s malým vstupním odporem jsou pro tato měření daleko vhodnější.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #22 kdy: 20.06.2005, 19:33 »

To Schneider:
Záleží na tom, za jakým účelem měření provádíte. Pro běžné elektrikářské použití je klasická vadaska plně dostatečná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Schneider
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 22.06.2005, 19:32 »

To Hasala:
Takto přesně jsem to myslel. Měření provádím většinou proto abych zjistil jestli tam to  napětí skutečně je. A to mi digitál sice naznačí, ale není to zas až tak jisté. Proto se raději jistím. Jinak při ss měřeních mu plně důvěřuji (mám 5 různých typů většinou zn. METEX).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno