Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V?

(1/5) > >>

Jindřich Picek:
Rád bych znal názor na to, jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V. Zapojení je správné vypínače ABB-Tango. (Neni to jen na jednom obvodu).  (poklona)  za Vaše názory.

Jindřich Picek:
Ještě jsem zapoměl dodat ,že jde o zapojení dvu 6.(schodišťáků).Jinde tento broblem není.

Karel Kosina:
Otázkou může být jakým měřícím přístrojem jste to změřil,pokud je použit nějaký digitální měřák s vysokým vstupním odporem,tak lze nějaké napětí zaznamenat a je vlivem indukce mezi vodiči při jejich větší délce,případně nižším izolačním stavem ve vedení a krabicích.Čast o toto bývá u nových instalací,kdy ještě není plně odstraněná přirozená vlhkost ze stavby.
Při použití úsporných nebo i klasických zářivek se někdy takto stává,že při vypnutém vypínači problikávají-na toto téma již zde několik diskusí proběhlo.

Jan Kučera:
nemají ty schodišťáky doutnavky?

Zdenek Simunek:
a není to světlo ovládané automatem (SA10, UKBN)?