Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?

(1/2) > >>

peto001:
V nasi firme mame problem se zvysenym napeti.
V nasi transformovne mame umistene dva transformatory 22/0.4 kV, jenze jednofazova hodnota napeti je podle sitoveho analyzatoru trvale zvysena na hodnotu cca 250V.
Problem vznikl z duvodu, ze ve firme meli byt instalovane tri vyrovni linky, misto toho se ale namontovali pouze dve linky.
Transformatory teda byly navrhnute pro jinou zatez, nez je momentalne instalovana, proto i napeti na privode je zvysene.
Odbocky na transformatoru se uz nedaji snizit (podle energeticke spolecnosti).
Co se da s timto napetim udelat?
Lze vykonat nejaky zasah do transformatoru (jeho vyrobcem),  aby se napeti pri soucasne zatezi srovnalo na cca 230V?

Petr Doležal:
Něco je špatně, trafo má převod 22000/420/242V.
To vyšší napětí je i na ostatních fázích? A jaká jsou napětí sdružená? Analyzátor je ověřen? Jak to vypadá u jiných distribučních traf na témže vn vedení?
Kdyby snad vn vedení mělo být z provozních důvodů trvale provozováno na maximálním dovoleném napětí, pomohla by výměna trafa za 22000/400/231V

Jirka Š. Svejkovský:
Z vašeho příspěvku mě připadá, že trafo patří distributorovi . Není to na reklamaci? Neznám trafa se sekundátem jiným než 400V respektive 420V. Pokud je to nějaký speciál (což pochybuju),  tak to bude problém váš.

Vy jste energetik? Co je to za trafo, že vaše firma dokáže měnit napětí na sekundáru?

peto001:
Energetik nejsem, ale pozice v moji firme vyzaduje reseni podobnych problemu, ktere zhorsuji kvalitu nas ivyroby - primo energetika nezamestnavame . Mereni bylo vykonane na certifikovanem analyzatoru studentem, v ramci reseni diplomove prace. Z jeho zaveru je patrne zvysene napeti, viz pripojeny obrazek. Co se tyka samotneho transformatoru, mozna teda odbocky nema zadne, to mi pouze vyplynulo z diskuze se zamestnancem energetiky. Ovsem toto zvysene napeti si nedokazu vysvetlit. Mozna se to bude zdat jako banalni problem, nicmene neustale musime menit zarovky, ktere jsou urcene pro 240 V, stejne tak pocitacove zdroje a podobne zarizeni a financni ztraty jsou potom pomerne vysoke...

Petr Doležal:
Trafo má určitě odbočky na primárním vinutí 2x 2,5% v obou směrech. Možná to máte nastaveno tak, že zvedáte jmenovité napětí trafa o 5% (2x2,5),  t.j 242*1,05=254V.