Měl bych vrátit projektantovi projekt k přepracování než zadám výrobu rozvodnice?
Nejen vrátit, ale já bych za to nedal ani korunu. Podle toho jak jste "projekt" popsal, vám tento "projektant" zadělal na spoustu problémů v budoucnosti. Nehledě na to , že by ani montáž nemohla být řádně provedena. Případný doklad o bezpečnosti takovéhoto zařízení formou " revizní zprávy " by byl bezcenný.
V mnohých předchozích diskuzích v této části tohoto portálu, jsem upozorňoval na zcela nevyhovující stav přístupu k tvorbě elektro-dokumentace. Není to pro mnoho lidí moc příjemné, tak- že moje příspěvky byly cenzurovány, a přístup široké veřejnosti byl znemožněn. Bohužel ku škodě spotřebitelů, investorů, případně provozovatelů. Pro kvalitní zpracování projektu a následné montáže, potřebujete docílit následující strukturu dokladovosti:
1- obecný popis elektrického zařízení
2- koncepční návrh
3- schéma /přehledové, blokové, naukové, funkční, obvodové, náhradní,
zapojovací vnitřních i vnějších spojů, svorkovnicové, situační/
4- popisy nutné pro srozumitelnost schémat
/ vývojový diagram, včetně výpisu programu/
5- výsledky provedených výpočtů
/pozn. které jsou důležité pro vyhodnocení bezpečnosti zařízení/
6- zkušební protokoly /výsledky funkčních zkoušek/
7- seznam technických předpisů a harmonizovanýc
h norem vztahujících se k zařízení
8- návod k obsluze zařízení / s uvedením požadavků k provádění údržby včetně měření a potřebných zkoušek a testů/
Připravte se ale na to, že cena za takto zpracovanou dokumentaci bude vyšší, než je v současné době obvyklé. Pokud ale chcete mít jistotu, že Vaše zařízení, které budete dlouhodobě provozovat, bude také bezpečné, trvejte na této struktuře. Je to ale obecná struktura, nemusí být vždy naplněna ve všech bodech. (např. pokud nebude mít instalaci programovateln
ou, nepotřebujete výpis programu ap.) Vyšší cena při zpracování se vám vrátí v příštím provozovaném období, bude vám totiž stačit provádět pouze údržbu zařízení, nebudete se muset starat o tzv. revize, při kterých by se teprve "kdosi" pokoušel bezpečnost zařízení stanovovat. Je to technicky neprůchodná záležitost. Při případném předělávání instalace by jste zaplatil mnohokrát více, než za kvalitní dokumentaci, zpracovanou na první pokus.