Předesílám že nejsem odborník ale snad ani úplný laik. Prováděl jsem postupnou rekonstrukci svého RD, kde byla elektřina vedena 2 drátově. Po rekonstrukci jsem zjistil že z původní instalace zůstal jen jeden okruh světel v kuchyni a zásuvky v kuchyni a 4 drátové vedení 400V ven za dům. Vše ostatní jsem natahal nově 3 nebo 5 drátem. Zásuvky v kuchyni ještě přetahám protože jsem při výměně rozvaděče s hrůzou zjistil že jsou taženy 2x1.5mm a jsou jištěny 16A jističem. Do světel a do 400V ven jsem dotáhl samostatně modrý drát příslušného průřezu. Vím ze to není úplně čisté řešení ale lepší než to bylo dosud. To jen pro nastínění situace. Otázka zní : Přivedl jsem do nové domovní rozvodníce původní kabel 4X6mm měď a zde zapojil takto. Fáze L1 az L3 jsem přivedl na chránič 40A 30mA a proklemoval dráty o průměru 6mm na druhý chránič 40A 30mA, (hlavní jistič u hodin je 3x32A). PEN jsem přivedl v rozvodnici na zemnící lištu a odsud natáhl opět 6mm žlutozeleným drátem na jednotlivé N vstupy chrániču. Z výstupu chrániče jdu modrým na 2 nulové můstky. Dále následuje klasické zapojení 3 PE - N soustavy. Je to takto správně a jak co nejideálněji PE listu dozemnit.
|
§8
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2010, 16:05 » |
|
Předesílám že nejsem odborník ale snad ani úplný laik. ... ... Do světel a do 400V ven jsem dotáhl samostatně modrý drát příslušného průřezu. Vím ze to není úplně čisté řešení ale lepší než to bylo dosud. .... Přivedl jsem do nové domovní rozvodníce původní kabel 4X6mm měď a zde zapojil ..... Následující neberte prosím jako nějaké mentorování, ale nebylo by lepší vše svěřit skutečnému elektrikáři? Jenom z výše uvedených věcí je jasné, že na tuto instalaci nemůžete získat kladnou revizi. Alespoň od skutečného RT, nikoli od karikatury. Nebo snad nemáte v úmyslu si nechat revizi provést?
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #4 kdy: 02.09.2010, 20:00 » |
|
Asi neumím číst - nějak jsem nepochopil ty dva chrániče... V podstatě souhlas s tím, co už napsali kolegové, pokud chcete konkrétně co je špatně, tak je toho víc, začíná to už "na přívodu", 4x6mm2 je špatně, buď 4x10 Cu nebo 4x 16Al nebo 5x6mm2Cu, atd...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.09.2010, 20:44 » |
|
Děkuji za názory Chápu vaše důvody k takové polemice. Nicméně mám elektrotechnic ke vzdělání a vyhlášku 50sát i kdyz se tim neživím. Netvrdím že jsem odborník :-) Prováděl jsem pouze výměnu zastaralého rozvaděče A výměnu stávajících TN-C rozvodú za TN-S. Svod od hodin a hlavního jističe i hodnoty původních jističů jsem nezměnil. Moje otázka spíše směřovala k tomu zda a jak správně dodatečně dozemit PE lištu. K hlavnímu jističi vede samozřejmě 4 x 10 cu. Od hlavního jističe (32A) vede 4x6 cu a takto bylo zkolaudováno a zrevidováno v původním projektu!
|
§8
|
|
|
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.09.2010, 20:46 » |
|
Ještě doplním že 2 chrániče jsou na doporučení elekrikáře, který to odůvodnil tak, že když si něčím vyhodím chránič, nebude bez proudu celý dům.
|
§8
|
|
|
Miroslav Korečko
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.09.2010, 21:17 » |
|
Len aby na tej nechránenej fáze nevyhodilo teba. To by bol dom bez majiteľa a nie bez prúdu.
|
Som fanúšik všetkého čo kope a toho do čoho sa kope.
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.09.2010, 21:57 » |
|
Co říká klasika je to, že málokdo má na rodinný domek dostatečnou dokumentaci. Dokumentaci pro stavební povolení neberu jako dokumentaci. Smůla je v tom, že, že to úřady berou. A ještě další hrůza je v tom, že elektroinstala ci dělají laici., protože se domnívají, že je to elektrika jednoduchá. No a my jim v tom na tomto portále pomáháme to bastlit. Jak jinak si vysvětlit tento dotaz
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.09.2010, 22:28 » |
|
TO: Patrik Hora citace : Od hlavního jističe (32A) vede 4x6 cu a takto bylo zkolaudováno a zrevidováno v původním projektu. To že tato elektroinstala ce byla zkolaudována a zrevidována, ještě neznamená, že je bezpečná a že je v pořádku. Jestli to dobře chápu, a ten hlavní jistič je jistič před elektroměrem (32A), a z něj je kabel do podružného nebo domovního rozvaděče opravdu CYKY 4 x 6mm2, je teda prasárna první třídy. Píšete, že máte elektrovzdělán í, tak byste měl vědět, že nejmenší průřez vodiče PEN je 10mm2 CU a nebo 16mm2 Al. Takže ten kabel 4 x 6 je špatně.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.09.2010, 22:32 » |
|
Píšete, že máte elektrovzdělán í, tak byste měl vědět, že nejmenší průřez vodiče PEN je 10mm2 CU a nebo 16mm2 Al. Takže ten kabel 4 x 6 je špatně.
Opravdu?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 02.09.2010, 22:34 » |
|
Omlouvám se asi jsme se špatně pochopili. VSE V DOME je ted prez chránic. Jen je to rozdelene na dva okruhy a aby pri vybavení chrániče vypadla jen část domu. Jádro mé otázky bylo asi toto. Jak dozemnit pospojení a PE lištu když tento domek nemá zádné zemnící pásy v základech.
|
§8
|
|
|
|
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 02.09.2010, 22:37 » |
|
Možná právě proto chci provést dozemnění PE lišty !
|
§8
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 02.09.2010, 22:51 » |
|
Pane Svejkovský, nepíšu, že mám elektrovzdělán í, ale mám. A skutečně ta 5x 6 tam být může a ještě navíc, pokud by se jednalo první rozvaděč za elektroměrovým rozvaděčem, tak tam může být dokonce cyky 4x 6
|
|
|
|
|
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 02.09.2010, 22:58 » |
|
Skutečně se jedná o první a jediný rozvaděč za elektroměrem. Nicméně toto se přiznám nevím. Vycházel jsem z toho co zde jiz bylo. Technicky je pro mě téměř neproveditelné vyměnit svod mezi elektroměrem a domovním rozvaděčem, tak že vycházím z 4x6 mm TN-C. A v domovním rozvaděči přecházím na TN-S. Respektive TN-C-S. Z důvodu vlastní bezpečnosti bych ráz provedl kvalitní přizemnění. Nicméně nevím jaký je nejvhodnější prostředek. Elekrikář mi doporučil zakopat vedle domu zemnící desku. Zde na portálu jsem se dočetl že zemnící desky se uz dnes nepoužívají z důvodu malé učinnosti.
|
§8
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #17 kdy: 02.09.2010, 23:20 » |
|
Pánové tak já s těmi co tvrdí, že nejmenší průřez vodiče PEN, je 6mm2 CU, a nebo 10mm2 Al, jako propoj mezi rozvaděčem elektroměrovým a bytovou nebo domovní rozvodnicí, nesouhlasím. Pokud narážíte na článek v normě ČSN 33 2000—5-54, ed. 2, Září 2007, konkrétně na NA. 19.2 Cituji V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN za předpokladu, že: Tento článek mě jasně a stručně říká, v jakých částech lze použít takto malý průřez vodiče PEN. Zopakuji V neměřených částech!!! Podle mě je kabel spojující elektroměrový rozvaděč a bytovou nebo domovní rozvodnici už měřený odběr!!
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|