Petr Starosta
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 30.08.2010, 22:15 » |
|
Chápu dobře že proudový chránič nemusí být na el. troubu, keramickou desku, bojler atd., když je napájení těchto zařízení bráno ze svorkovnice? Není to přeci zásuvka pro všeobecné použití, ale svorkovnice určená pro konkrétní zařízení. Chápu to správně?
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 31.08.2010, 06:37 » |
|
Rozlišovat pevně připojené spotřebiče a přes zásuvky!!
Dokonce nemusí být chráněn chráničem boiler v koupelně, pevně připojený !Tak jak píšete! Viz ČSN 33 2000-7-701,ed.2,čl.701.415.1
Pokud je to RD tak to chápete správně....u jiných kuchyní podle VV !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 31.08.2010, 23:39 » |
|
Přesně tak, norma je doporučení minimálních bezpečnostních požadavků. Proto vše co bezpečnost ještě zvíší je v pořádku.
Ale i já se vyhýbám zapojení všeho za chránič, obzvlášť, když jsem donucen použít centrální. Pokud ovšem projekt řeší více chráničů v objektu, tak to je jiná práce a navíc mě i více těší.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #7 kdy: 01.09.2010, 08:40 » |
|
S tím mrazákem bych to viděl asi takto. Pokud se jedná o mrazák někde v kuchyni, kde není jistota, že tam bude i za pár let, chránič být musí. Pokud si ale umístíte pultový mrazák někde ve sklepě RD, kde bude pravděpodobně pořád, dá se uznat nechráněná zásuvka.
Zásuvka, která je určena pro napájení konkrétního zařízení nemusí být chráněna FI: - kotel - mrazák ve sklepě - označené zásuvky v kancelářích pro PC, servery, laboratorní a jiné přístroje, kopírky... Předpokládá se poučení zaměstnanců, že do těchto zásuvek smí být připojeny pouze tyto přístroje.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #8 kdy: 01.09.2010, 11:08 » |
|
Před mrazákama taky nemusí být chránič...
Ale může... a je po problému.
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 01.09.2010, 11:53 » |
|
Popravdě řečeno, neustále mne překvapují diskuse na téma proč v domácnosti NEdávat na některé spotřebiče, nebo vývody proudový chránič. Nenapadá mne opravdu žádný spotřebič určený pro domácnost, který by bránil použití FI. Případně aparát jehož nevypnutí má pro mne větší cenu než osazenstvo domácnosti.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #14 kdy: 01.09.2010, 13:43 » |
|
Tak jsem si to znovu přečetl a něco mi nesedí. Proč je jako argument pro osazení chrániče používána hrozba poškození zdraví?
Snad nejde o zásuvku a strkání prstu do fáze, ale o poruchu spotřebiče, do ní připojeného. Nebo si máme brát preventivně rukavice?
|
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 01.09.2010, 13:58 » |
|
Snad nejde o zásuvku a strkání prstu do fáze, ale o poruchu spotřebiče, do ní připojeného. Nebo si máme brát preventivně rukavice?
Při poruše spotřebiče dojde k odpojení přívodu předřazeným jištěním, chránič je navíc, netuším co chcete dělat s rukavicemi.
|
|
|
|