Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #54 kdy: 03.09.2010, 21:15 » |
|
V našem případě to byl analyzátor sítě, který používá ČEZ Distribuce. Typ vám nepovím, nejenom, že to nevím, ale ani mě to nezajímá. Nemám důvod jim nevěřit. Zkuste si pořídit svůj, proveďte měření a pak nás můžete informovat o tom, co jste zjistil.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
dolacko
|
|
« Odpověď #55 kdy: 04.09.2010, 10:44 » |
|
Které harmonické jste měřil a s čím jste je porovnával ?
Merali sme všetky harmonické do 50-tej harmonickej a to nie len v napätí a prúde ale aj všetky harmonické zložky výkonov (činných aj jalových). Posudzovali sme teda aj smery tokov jednotlivých harmonických, nie len ich absolútne hodnoty. Mnohé harmonické boli totiž zo siete odsávané, nie emitované. Prípustné hodnoty sme porovnávali samozrejme s pravidlami distribútora pre pripojovanie zdrojov. Samozrejme sme posudzovali aj dopad emisii jednotlivých harm. na harm. skreslenie napätia v sieti.
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #56 kdy: 04.09.2010, 20:16 » |
|
Tak to vám gratuluji
|
|
|
|
|
dolacko
|
|
« Odpověď #57 kdy: 04.09.2010, 22:41 » |
|
Tak to vám gratuluji
Ak to patrí mne, tak ďakujem. Nechápem však k čomu mi gratulujete? To akože k tým dobrým výsledkom? Vy snáď máte horšie skúsenosti? Môžeme o nich diskutovať.
|
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #59 kdy: 05.09.2010, 15:44 » |
|
Ak to patrí mne, tak ďakujem. Nechápem však k čomu mi gratulujete? To akože k tým dobrým výsledkom? Vy snáď máte horšie skúsenosti? Môžeme o nich diskutovať.
Já vám sice gratuluji, ale to ještě neznamená, že vám také věřím to, co jste napsal.
|
|
|
|
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #60 kdy: 05.09.2010, 19:03 » |
|
V této diskuzi postrádám názory skalních zastánců FV výroben.
To>Miloslav Dunda Zajímají mně obnovitelné zdroje elektrické energie. To co jste napsal svedčí o jediném nemáte ani tušení o problému! Je to snůška lží a výmyslů. Někdy v roce 1995 /pokud se mýlím opravte si správné datum/. Bylo politické rozhodnutí zajistit el. energii z obnovitelných zdrojů. Dnes se přou páni poslanci z té, nebo oné strany, že věděli jaký to bude mít dopad na cenu el. energie. S nespornou jistotou lze říci jediné hodně si jich fotovoltaické elektrárny /výrobny/ postavilo. ČEZ v té době nabízel dobrovolně zákazníkům možnost příspěvku 10 haléřů na 1spotřebovanou kwh s tím, že se mohou chlubit podporou výroby z obnovitelných zdrojů. Podotýkám, že při schválení zákona v PSČR bylo odsouhlaseno, že žádný dopad přijetí zákona o obnovitelných zdrojích na zvyšování cen nebude. Nicméně po určité době se opak stal pravdou. ČEZ a ostatní dodavatelé si začali účtovat poplatek na podporu obnovitelných zdrojů. Když se začalo poukazovat na cenu el. energie u nás. Nijak podstatně se nepromítla cena levné energie z loňska. Našel se problém ve fotovoltaice, který byl již dříve, ale nebyla vůle jej řešit. Vše bylo načasováno do období vlády nikoho /úřednická vláda/. Jako zdůvodnění bylo stanovisko ČEPS s dopadem na přetížení sítě. I to je omyl. Jako nárůst cen o 20 - 30% v roce 2011. Možná pochopíte z diskuse z příspěvku kolegy Kamila Nováka, kterému děkuji za jeho zaslání, Zde : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16378.30.html. Již sem tady napsal, že neřeším politická rozhodnutí, ale technické řešení spojené s výrobou el. energie z obnovitelných zdrojů. Díky tomuto portálu, který je otevřený všem můžete napsat ještě hromadu hloupostí viz. další vaše příspěvky v této a jiných diskusích. Bohužel jejich úroveň je tak zajímavá leda pro "BOBKOVÉ LISTY" . Nenechte se odradit a pište dál. Humoru není nikdy dost.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #61 kdy: 05.09.2010, 20:24 » |
|
Já vám sice gratuluji, ale to ještě neznamená, že vám také věřím to, co jste napsal.
Pořád jste neodpověděl na otázku, kde jste vzal ty vaše procenta. Malíček levé ruky? To s vírou nemá nic společného, s tou si zajděte do kostela, ne sem.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
dolacko
|
|
« Odpověď #62 kdy: 05.09.2010, 21:49 » |
|
Já vám sice gratuluji, ale to ještě neznamená, že vám také věřím to, co jste napsal.
Ja píšem iba fakty, ktoré mám overené a viem ich doložiť výsledkami meraní. Vaša viera je mi ukradnutá. Ak mate seriózne argumenty, dajte ich sem, môžme sa o nich baviť. Dúfam že nečerpáte svoje informácie z bulváru.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #63 kdy: 06.09.2010, 00:22 » |
|
Já vám sice gratuluji, ale to ještě neznamená, že vám také věřím to, co jste napsal.
Máte nějaké konkrétní indicie k naznačenému podezření? P. "dolacko" tu dlouhodobě přispívá zasvěcenými komentáři, ze kterých je mj. zřejmé, že se problematikou vyšších harmonických dost zabývá. Chcete tedy tvrdit, že si honí triko?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #65 kdy: 06.09.2010, 09:32 » |
|
Máte nějaké konkrétní indicie k naznačenému podezření? P. "dolacko" tu dlouhodobě přispívá zasvěcenými komentáři, ze kterých je mj. zřejmé, že se problematikou vyšších harmonických dost zabývá. Chcete tedy tvrdit, že si honí triko?
Konkrétní indicie ve věci p."dolacko" nemám, mám jen vlastní naměřená data.
|
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #67 kdy: 06.09.2010, 10:27 » |
|
Zvláštní. Už jsme dva, kterým ty vaše procenta určitě nevychází. Čím jste to měřil?
Neřešte čím jsem to měřil, vždyť už jste dva, kterým to perfektně vychází, tak jste přece za vodou.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #68 kdy: 06.09.2010, 12:01 » |
|
Nejde o to, jestli je někdo za vodou. Jde o to, že tu někdo blafuje.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
dolacko
|
|
« Odpověď #69 kdy: 06.09.2010, 18:17 » |
|
Konkrétní indicie ve věci p."dolacko" nemám, mám jen vlastní naměřená data.
Bolo by možné poskytnúť vaše merané dáta, potvrdzujúce vaše tvrdenie o vysokej úrovni emitovaných prúdov harm. zložiek u väčšiny FV zdrojov? Na oplátku vám môžem poskytnúť nejaké moje dáta. Používam niekoľko typov sieťových analyzátorov od viacerých výrobcov, možno máte jeden z nich. Čím ste to meral?
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #70 kdy: 07.09.2010, 00:11 » |
|
Bolo by možné poskytnúť vaše merané dáta, potvrdzujúce vaše tvrdenie o vysokej úrovni emitovaných prúdov harm. zložiek u väčšiny FV zdrojov? Na oplátku vám môžem poskytnúť nejaké moje dáta. Používam niekoľko typov sieťových analyzátorov od viacerých výrobcov, možno máte jeden z nich. Čím ste to meral?
Mám k dispozici data měřená přístrojem PowerLogic od Schneidera. Myslím, že je zbytečné, abych vám je posílal, máte určitě dost vlastních údajů jak jste uvedl. A pakliže vyhovují, pak je vše v nejlepším pořádku.
|
|
|
|
dolacko
|
|
« Odpověď #71 kdy: 07.09.2010, 17:23 » |
|
Mám k dispozici data měřená přístrojem PowerLogic od Schneidera. Myslím, že je zbytečné, abych vám je posílal, máte určitě dost vlastních údajů jak jste uvedl. A pakliže vyhovují, pak je vše v nejlepším pořádku.
PowerLogic od Schneidera nie je žiadný prístroj, ako píšete, ale je to technológia, resp. systém pre meranie a management energií vo firmách. Tento systém podporuje viac typov panelových meradiel, od jednoduchých meradiel až po presné meradla so zabudovanou funkciou PQ analyzátora, ako je napr. typ ION7650. Čisto náhodou okrem iného osobne prevádzkujem aj systém "PowerLogic ION Enterprise" od Schneidera s analyzátormi ION 7650, takže ich veľmi dobré poznám a viem čo dokážu. Štandardne tieto prístroje napr. nevyhodnocujú harmonické zložky výkonov, ktoré sú nevyhnutné pre určenie smeru toku harm. zložiek prúdov. Z tohto systému je pomerne jednoduche exportovať dáta do formátu XLS, tak nevidím problém nejaké vzorové dáta vyexportovať. Pokiaľ viem, systém podporuje iba stacionárne (panelové) meradla, nie prenosné analyzátory. Ak máte teda dáta z FV zdroja, je tam meradlo trvale nainštalované? Je teda otázne, akými dátami, z akého prístroja disponujete, či sú vôbec použiteľné na posúdenie spätných vplyvov FV zdrojov, a či vôbec nejakými dátami disponujete? Pokiaľ nemáte záujem o tejto problematike odborne diskutovať, môžme túto temu ukončiť. Nezavádzajte však potom odbornú verejnosť rôznymi dezinformaciam i.
|
|
|
|