Používáte ustanovení ČSN 332000-4-443 ed. 2 čl.413.3.1 ?

<< < (4/4)

opatovice64:
V PNE 33 0000-5:2002 - požadavek na umístění zařízení ochrany před přepětím tř.B v el.
instalacích odběrných zařízení.

Kamil Novák:
PNE není obecně platná norma, takže za mne - NEE

Jiří Schwarz:
Ale jak řekl kdysi na jednom školení v Plzni "pracovník TIČRu":
"...pokud něco nenajdu v platné normě, mohu jako návod použít jiný dokument, např. normu zrušenou, neplatnou, zahraniční..."

Samozřejmě nechci licitovat o tom, jestli mohu nebo musím

Zdeněk Friedrich:
332000-4-443 ed.2 je už skoro 6 let neplatná a v ed.3 není čl. 4.3.1 totožný a odvolává se na řízení rizik dle 62305-2, proto je pátrání v PNE zbytečné a pokud třeba u bytového domu je ekonomicky výhodné umístit T1 do neměřeného vedení, je vše nutné pro návrh a realizaci uvedeno v PP distribuce.  Ještě se mi nestalo, pokud do analýzy rizik dosadím relevantní údaje, aby stavba vyšla bez SPD T1. Pravdou je, že jsem ještě nedělal analýzu pro králíkárnu s elektroinstala cí v zóně A0B objektu ze kterého je napájena. ;) 