Ako pracuje rozdielová ochrana ?
Rudolf Šála:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 22.08.2010, 14:43
Mýlíte se. Výkon transformátoru se udává ve VA (voltampérech).
To nepopírám. ;) Jde o zdanlivý výkon.
Citace: František Bernard 22.08.2010, 14:46
Pane Šálo. Pan Ižák měl na mysli výkon 40 MVA, vypadlo mu písmeno A. V tomto případě zcela správně udal zdánlivý výkon. Opravte si svoje poznámky. Pan Svejkovský mne předběhl o několik fteřin.
Mě je úplně jasné že to byl překlep. Mluvil jsem o výkonu všeobecně, vím že se ve střídavých sítích udává nejčastěji zdánlivý výkon.
Raději bych to tu dál nerozebíral a nezatěžoval příspěvky které tazatele nezajímají :)
dolacko:
p.Ižak, podstatne väčší problém ako zabezpečiť necitlivosť rozdielovej ochrany na rozdielový prúd v dôsledku regulácie a v dôsledku rozdielu v prevodoch je zabezpečiť jej necitlivosť na magnetizačné prúdové rázy pri zapínaní transformátora a taktiež jej necitlivosť pri prebudení transformátora .
Ižák Ctibor:
p.Dolacko.
Čo sa týka prúdov pri zapínaní, (magnetizačné prúdy)sú pomerne veľké, ale tam si myslím, že to bude riešené ako u bežných ochrán nadprúdových (napr radu AT...)kde je vypínanie časove opozdené (cca 0,5 až2 sek) Zaujímavejší bude prúd pri prebudení. Ten však si myslím, že nebude až tak veľký. S toho všetkého mi však vyplíva, že tá ochrana musí byť nastavená (tak ako spomenul p, Doležal,)s veľkou " rezervou, " .Tým sa ale (myslím si), stráca jej význam, nakoľko pri väščích rozdieloch v prúdoch sa v tom transformátore deje niečo , na čo by už asi reagovali aj iné ochrany ,pravdepodobne už aj bucholz . :-[
dolacko:
Áno, oneskorenie pri zapínaní je jedno z riešení, ale má svoje nedostatky. Ak sa nemýlim, tak moderné digitálne ochrany využívajú pri zapínaní druhú harmonickú zložku prúdu, ktorá je vysoko obsiahnutá v magnetizačnom prúdovom ráze. Pre znecitlivenie pri prebudení sa zase využíva tuším piata harmonická.
Prúd vnútornej poruchy transformátora toti6 obsahuje predovšetkým základnú harmonickú a klesajúcu DC zložku.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana