Ako pracuje rozdielová ochrana ?

(1/2) > >>

Ižák Ctibor:
V práci  sa stretávam  na transformátoro ch  o výkone 40MV a viac  s rozdielovými ochranami.Nie som priamo v skupine ochranárov, i keď tieto ochrany fyzicky montujem a zapájam. Otázka znie . Rozdielová ochrana podľa môjho vedomia pracuje tak, že porovnáva  primárny prúd  na strane110KV stranou so sekundárnym prúdom na strane 6KV a to v pomere transformačnéh o prevodu vinutia ,  čo je v danom prípade (ak sa nemýlim)1:18,3 . Ak sa prúd v tomto pomere zmení, znamená to, že niekde  uniká, čiže môže sa jednať o prieraz  niektorého závitu vinutia transformátora ,  čo naruší pomer prúdov a rozdielová ochrana trafo vypne. Ako je však zaistené to. že toto trafo môžem regulovať odbočkami na sekundári v rozmedzí od 6 KV do  asi 7,2KV. Tým zmením aj transformačný prevod a aj pomer prúdov . Je tá ochrana tak "necitlivá ",  že túto zmenu si nevšimne?Predpokladám ,  že pri prierazu primárneho vinutia jednej fázy  blízko pri uzli vinutia by bol pomer prúdov asi veľmi málo zmenený. Ako na daný stav zareaguje ochrana? Schválne neudávam typ ochrany, lebo si myslím, že je jedno či sa jedná o staré mechanické, alebo nové ,  elektronické ochrany.  Ak som sa opýtal špatne, prepáčte.  :-[ (helpsmajl)

Petr Doležal:
Tato skutečnost (regulace),  jakož i někdy nesouhlasné převody PTP, způsobuje, že ochrana zjišťuje rozdílový proud i za provozu bez poruchy. Zohledňuje se to v nastavení rozdílové ochrany, aby na toto nereagovala. Rozdílový proud způsobený regulací se posuzuje pro obě krajní polohy regulátoru a uvažuje se samozřejmě horší hodnota.

Rudolf Šála:
Citace: Ižák Ctibor  21.08.2010, 21:21

o výkone 40MV


I když jde asi jen o překlep tak musím opravit  ;D
Výkon a příkon (P) se udává v základních jednotkách - ve Watech (W) a né ve Voltech (V). 

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Rudolf Šála  22.08.2010, 14:29

I když jde asi jen o překlep tak musím opravit  ;D
Výkon a příkon (P) se udává v základních jednotkách - ve Watech (W) a né ve Voltech (V). 

Mýlíte se. Výkon transformátoru se udává ve VA (voltampérech).

František Bernard:
Pane Šálo. Pan Ižák měl na mysli výkon 40 MVA, vypadlo mu písmeno A. V tomto případě zcela správně udal zdánlivý výkon. Opravte si svoje poznámky. Pan Svejkovský mne předběhl o několik fteřin.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana