Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?

(1/4) > >>

Marek Lukavský:
Je možné provést uzemnění bodu rozdělení uzemněním svorkovnice PE až domovním rozvaděči?

Nikoliv přímo bod rozdělení, který je v elektroměrovém rozvaděči?
Vzdálenost rozvaděčů je cca 6m.


#106#

Oliver Mička:
Poznám pár ludí čo prizemnovalo bod rozdelenia N a PE až vo vnútri objektu v RS.
Ja osobne som neprizemnoval bod rozdelenia ani v RE ,kedže RE bol hned pod prizemnením stĺpom z ktorého som sa napájal.

IM:
Nikde není explicitně stanoveno, že se bod rozdělení PEN na PE a N musí samostatně uzemňovat.

Štefan Beláň:
Citace: Milan Illek  16.08.2010, 15:12

Nikde není explicitně stanoveno, že se bod rozdělení PEN na PE a N musí samostatně uzemňovat.


To je sice pravda, ale doporučuje se uzemnit vodič PE nebo PEN v místě vstupu do budovy - viz příloha.  (norm)

Jirka Š. Svejkovský:
Uzemnění vodiče PEN je významné v tom, že odřízne nebezpečí poruchy tohoto vodiče před tímto bodem. Pokud dojde k přerušení PEN, nebezpečné napětí se objeví na všech částech za ním. Uzemnění ovšem srovná tento nebezpečný potenciál se zemí. Ideální místo pro uzemnění PEN je tedy HOP.