Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
KarLos006:
Pro stavebni prace v okoli bytoveho domu firma vyžaduje 3f zasuvku.
Jednalo by se pouze o nekolik malo dni.
Bohužel se v domě tato zásuvka nenacházi.
Vsechny 4 byty pouzivaji pouze 1f rozvod.
Pouzivaji vsak jine fáze.
Poradte mi prosim jak lze tento pozadavek vyresit.
Lze zridit docasne odberné 3f misto? Na kolik to vyjde?
Do centraly se mi moc nechce. To vyjde take pomerne draho.
Vrtat do zaplombovane casti rozvadece take ne.
Asi je to hloupost, ale dalo by se vyuzit rozdilnych fazi pro jednotlive byty?
Ty jsou v rozvadeci za elektromerem volne pristupne.
Co ale s PEN (N) od jednotlivých bytu? Pospojovat? Napojit se pouze na jeden?
Co tomu reknou elektromery?
#105#
Miroslav Minařík:
Stavební přípojku na krátkou dobu určitě zřídíte.
Záleží kdo je dodavatelem energie, každý má (může mít) jiné podmínky.
František Šohajda:
Lze....dnes pokud zaplatíte tak vám udělají přípojku i v dalekém lese....na Vaše náklady . :)
Citace
Do centraly se mi moc nechce. To vyjde take pomerne draho.
Rozhodně jak píšete "na několik dní" vyjde centrála levněji... :-\ Jak zbudování "stavební přípojky"...
/Záleží i jaký spotřebič budou používat?/
Václav 3:
Řešení na dva tři dny je také dohoda se sousedem, majícím třífázový proud a dlouhá prodlužovačka. Pořizovat generátor, pro který nebude dále využití, je zbytečný přepych.
Radek Červený:
V distribuci E-Onu je připojení staveništní dočasné přípojky bez připojovacího poplatku. Je třeba jen nechat proběhnout administrativn í kolečko ( cca 3 týdny ) a zajistit si staveništní rozvaděč nebo typovou zásuvkovou skříň s měřením. Zaplatíte pouze montáž a revizi.
Pokud je stavební firma na určité úrovni, bude mít staveništní rozvaděč svůj, pokud ne, jistě se dá pronajmout, nebo koupit a po akci prodat.
Navigace
[0] Index zpráv