Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
Petr B:
Je to strojní zařízení.
Tak tedy v tomto případě nemusí být použit oddělovací transformátor?
Miroš Jan:
TO: Petr B
Jestliže to zařízení má charakter strojního zařízení, a má to 2 motory, použijte pro ovládací obvod oddělovací transformátor. Ostatně kolega Jiří B. Odpověděl přesně. (norm)
Oliver Mička:
V strojnom zariadený kde sú ovládané motory frekvenčním meničom je vždycky použitý odďelovací transformátor 400/230 V na ovládanie (stykačov a relé)
Petr B:
Proč by měl být 400/230V? Nemůže se použít 230/230V, když je toto napětí k dispozici?
Jiří Buben:
Můžete použít jak transformátor 400/230V tak i 230/230V. V ČSN 33 2200:1988 bylo v čl. 6.1.1 dříve zakotveno zapojení primárního vinutí mezi dvě fáze jako přednostní. Což ani tehdy nevylučovalo připojení transformátoru na 230V.
Zapojení mezi fáze má výhodu v tom, že porucha v nulovém vodiči přívodu se nepřenese na řídicí obvod, resp. stroj může být připojen i na síť tvořenou jenom fázovými vodiči, která nemá nulový vodič.
Osobně preferuji použití transformátoru 400/230V.