Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
Romann:
Mam klasicke domove cerpadlo na jednofazovy motor. Bol to motor s rozbehovym spinacim mechanizmom aj s kondenzatorom. Naposledy ten motor bol zaplaveny vodou a kedze bol isteny iba isticom, ktory motor neodpojil, tak zhorel. Majstri previjaci ho tak previnuli, aby sa nemusel pouzit kondenzator ale iba rozbehove vinutie so spinacim mechanizmom (neviem preco, ale tak mi to previnuli, vlastne je to ako chadnickovy motor). Preto uz udaje na stitku asi nie su az tak aktualne, teda aj vykon motora sa mohol zmenit, ale odhadujem ze ma 1,5 - 2 Kw. To este zistim meranim prudu.
To cerpadlo sa niekedy nepouziva aj pol roka, preto by som ho chcel zaistit nielen isticom (proti skratu), ale aj neakou tepelnou ochranou (dufam ze je to spravny vyraz), ktory motor odstavi, ak sa nerozbehne do 5-10 sekund (prudove pretazenie). Viem ako sa isti 3 fazovy motor, ale neviem ako sa to robi pri jednofazovom.
Mozem pouzit 1 fazu z tepelnej ochrany pre 3-fazove motory? Alebo ich mam zapojit vsetky do serie? Alebo paralelne? Alebo na jednofazove motory existuju jednofazove tepelne ochrany?
Aky typ tepelnej ochrany mam pouzit?
Jiří Schwarz:
Existuje jistá zásada. Ne vždy se dodržuje.
Výrobce by měl doporučit použití výrobku, měl by dokázat doporučit "parametry" napájení, jištění,...
Tím, že někdo při opravě zásadním způsobem změní vlastnosti výrobku, stává se pak on v podstatě výrobcem a on by měl dát jasné stanovisko jak výrobek používat, napájet, jistit...
Já mám křišťálovou kouli v opravě a bez ní na dálku nezjistím co vám udělali s motorem, jak a proč provedli vinutí...
Romann:
(poklona) p. Jiri,
Vy mi odpovedate na uplne inu otazku, ktoru tam ani nepisem. Ja nechcem vediet preco mi ho tak previnuli..... . mna to nezaujima.
Ja len chcem vediet ako ho mam ochranit, ked je motor "zadrety" a sa nerozbehne. Ten pokec okolo toho je len aby kazdy pochopil preco chcem chranit jednofazovy motor.
Ja sa tam pytam, ci tepelna ochrana, ktora sa pouziva pre trojfazove motory sa moze pouzit aj pre jednofazove.
Ak ano, tak ci mam zapojit, len jednu fazu (ta tepelna ochrana ma tri fazy) alebo vsetky tri do serie alebo paralelne?
A ak sa to nemoze pouzit, co potom ine mam pouzit pre jednofazovy motor?
Jirka Š. Svejkovský:
Tepelná ochrana se nastavuje na jmenovitý proud motoru a v případě jednofázového motoru se všechny tři fáze ochrany zapojí do série. Je to nutné z toho důvodu, že tyto ochrany mívají ochranu před výpadkem jedné fáze.
Pokud použijete motorový souštěč, ochráníte motor i před zkratem. Navíc, motorový spouštěč ve skříňce dobře poslouží i jako vypínač.
Fuk Tomáš:
Citace: Romann 27.07.2010, 09:13
(poklona) p. Jiri,
Vy mi odpovedate na uplne inu otazku, ktoru tam ani nepisem...
Citace: Jirka Š. Svejkovský 27.07.2010, 09:56
Tepelná ochrana se nastavuje na jmenovitý proud motoru...
Jenomže příspěvek kol. Schwarze je právě o tom, že jmenovitý proud motoru jest poněkud neznámý.