Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
Tomáš Friedl:
Budu instalovat do celého bytu klimatizaci. Příkon klimatizace je max. 2,55kW. Bude nutné navyšovat hodnotu hlavního jističe (jistič 1x25A, přívod AYKY 2x16mm2)?
Mimo klimy nejsou v bytě žádné tepelné spotřebiče. Rád bych se vyhnul nutnosti výměny přívodu za 3-fázový (sekání zdi) a PRE zřejmě nepovolí 1x32A.
#105#
Pavel Ryšavý:
Pokud se to nepotká s mikrovlnkou, a varnou konvicí naráz tak by to teoreticky mohlo stačit.
Jirka Š. Svejkovský:
Klima = 11A, rychlovarná konvice = 9A, pračka = 9A. A máte problém. Já myslím, že po prvním parném létě ještě rád seknete do zdi.
Jan Franěk:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 21.07.2010, 18:11
Klima = 11A, ........
No, velikost jištění jistě určil výrobce ve své dokumentaci. Většinou to bude zřejmě C16/1, nebo možná i C13/1. Tam se dočtete i proud, který poteče do klimatizace během provozu a další montážní a připojovací podmínky. Předpokládám i to, že pokud zařízení nenainstaluje osoba s patřičným oprávněním, tak není žádná záruka.
Samořejmě půjde i o vaše prority. Pokud vám bude postačovat to, co vám klima nechá z hlavního jističe, tak proč ne. Určitě si i to kafe budete moci uvařit. ;) . Jediný problém by mohl nastat, kdyby se najednou seplo třeba PC a klima. Proudový náraz by s největší pravděpodobnos tí vybavil hlavní jistič. Navíc třeba podpořený pračkou, myčkou, rychlovarkou, nebo tak podobně. Ale v principu by to nemělo dělat problémy. Třeba se budete muset naučit v případě puštěné klimy to, že se v tu dobu nepere a zároveň nevaří kafe, nebo nepoužívá myčka.
Osobně bych to zřejmě upravil včetně přívodu a hlavního jističe, alevyloženě potřeba to jistě nebude. Spíše jde o komfort.
Michal Slabý:
1/32 A, vám nepovolí téměř určitě. Jak podle připojovacích podmínek, tak podle normy. Taky se mi nezdá těch 2x 16mm2, jste si jistý? Ten souběh by se dal vyřešit nějakou regulací, ale chce to důkladnou rozvahu.