Chápem správne ako funguje prúdový chránič?

<< < (3/4) > >>

Hugo K.:
Tep srdce se udává počet tepů za minutu,v klidu asi 50-60x za minutu.
Tj. 1 tep za sekundu nebo 1000 mS.
Chránič musí vybavit do 30 mS.
Odněkud mám zafixováno,že když 30 mS průchod proudu proběhne v poloze srdce mezi krajními polohami, max.roztažení a stažení, mám šanci přežít.
Když ten 30 mS impuls trefí krajní polohy, může dojít k fibrilaci.
Nejsem lékař,takže bez záruky.
V každém případě by přítomnost chrániče neměla svádět ke zbytečnému hazardování.

Jirka Š. Svejkovský:
Součástí srdečního cyklu je T-vlna (systola komor). Tato část srdečního cyklu je nejcitlivější a trvá přibližně 200ms.

Pokud zásah elektrickým proudem překryje tuto část cyklu, je pravděpodobnos t fibrilace sdrce nejvyšší.

To je důvod, proč chránič musí vypnout do 200ms (obvykle vypíná 10x rychleji).

Pěkný obrázek najdete zde.

Martin H.:
Citace: Hugo K.  12.07.2010, 10:19

Chránič musí vybavit do 30 mS.

Nezamenili ste 30 mA a 30 ms ? Doba vypnutia bežného chrániča je max. 300, 150 a 40 ms pri 30, 60 resp. 150 mA.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Martin H.  12.07.2010, 10:45

Doba vypnutia bežného chrániča je max. 300, 150 a 40 ms pri 30, 60 resp. 150 mA.


ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 předepisuje vypnutí do 0,4s.

Chrániče (char G) vypínají v časech od 10 do 300ms při IdeltaN a od 10 do 40ms 5xIdeltaN. Obecně v čase kratším, než 100ms (ČSN EN 61008-1 ed.2).


Citace: Martin H.  12.07.2010, 10:45

Nezamenili ste 30 mA a 30 ms ?

Zaměnil milisiemensy s miliampéry a milisekundami. Já to ale docela pochopil.

Pavel Horský:
Tolikrát omílané téma. Proč to tu stále někdo řeší? Hledejte v archivech, tam je toho o chráničích již víc než dost!

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana