Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
Vlado Rybár:
Dobrý deň. Som študent elektrikár. Napíšem ako si myslím, že funguje prúdový chránič. Pokiaľ sa mýlim tak ma prosím opravte.
Prúdový chránič sa používa na ochranu človeka pred zásahom prúdom. Chránič sa dá zapojiť len do TNS (PE a N). Pracovný prúd má tiecť nulovacím vodičom. Chránič vypne vtedy ked ochranným vodičom(PE) potečie skratový prúd (aspoň 30mA najčastejšie).
#112#
Jiří Schwarz:
NE!
Ochranný vodič se přes proudový chránič nezapojuje!
Přes proudový chránič se zapojují pracovní vodiče (L a N nebo L1, L1, L3 a N) a proudový chránič vyhodnocuje rozdíl mezi proudy pracovních vodičů, zjistí, že proud teče "jinam" a je jedno, jestli přes ochranný vodič PE nebo jinou cestou.
Fuk Tomáš:
a ještě doplním - v této souvislosti se nehovoří o zkratovém proudu, ale o unikajícím proudu (třeba v důsledku zhoršené izolace).
Radek Červený:
Citace: Jiří Schwarz 10.07.2010, 10:45
NE!
Ochranný vodič se přes proudový chránič nezapojuje!
ANO. Pokud ochraným vodičem poteče unikajicí proud 30 mA, tak logicky bude chybět na vodiči pracovním, který prochází chráničem. Takže ANO. Tazatel nepsal, že ochranný vodič zapojí přes chránič ;)
Jinak údaj na chrániči 30 mA je nejzažší hodnota, kdy musí vypnout. Pokud budete dělat revizi a budete měřit funkci chrániče, zjistíte, že vypíná mnohem dřív, záleží kus od kusu, ale častá bývá hodnota někde kolem 22 mA.
Jiří Schwarz:
Citace: Radek Červený 10.07.2010, 14:18
Pokud ochraným vodičem poteče unikajicí proud 30 mA, tak logicky bude chybět na vodiči pracovním, který prochází chráničem. Takže ANO. Tazatel nepsal, že ochranný vodič zapojí přes chránič
Ten proud nemusí unikat pouze po ochranném vodiči PE, ale může si najít i jinou cestu, kterou se dostane na PE potenciál, tady na "zem".
----------
Já neznám přesnou terminologii podle slovenských norem, ale asi nebude dost přesné vyjádřit se, že "...pracovní proud poteče nulovacím vodičem...
Navigace
[0] Index zpráv