Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?

<< < (2/4) > >>

Rozmahel Vladimír:
Optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem
(předpoklad ▲U = 1 kV/metr)    ČSN EN 62305-4 čl. D.1.1 / dle mne zbožné přání /  (dance)
- délka přívodních vodičů (součet délek před a za SPD) nemá být delší než 0,5 metru
Myšleno fáze a propoj na PE v daném místě, např. rozvaděče.

Martin H.:
Citace: Rozmahel Vladimír  30.06.2010, 15:37

.... délka přívodních vodičů (součet délek před a za SPD) nemá být delší než 0,5 metru
Myšleno fáze a propoj na PE v daném místě, např. rozvaděče.


Z hľadiska dĺžky sa dá optimalizovať zakáblovanie SPD v rozvádzači. Nepripájať napr. fázu ako jednovodičovú odbočku odniekiaľ, ale pripojiť fázový vodič z prívodu priamo do SPD a pokračovať ním z SPD ďalej.

Rozmahel Vladimír:
Citace: Martin H.  30.06.2010, 16:59

Z hľadiska dĺžky sa dá optimalizovať zakáblovanie SPD v rozvádzači. Nepripájať napr. fázu ako jednovodičovú odbočku odniekiaľ, ale pripojiť fázový vodič z prívodu priamo do SPD a pokračovať ním z SPD ďalej.
Ano to už jsem uvedl.

Citace: Rozmahel Vladimír  30.06.2010, 15:37

- délka přívodních vodičů (součet délek před a za SPD) nemá být delší než 0,5 metru...
Je li jedna délka "nula",  pak druhá smí být 0,5m.

Martin Šedivý:
Pan Fuk má pravdu. Omlouvám se za neuváženou odpověď.

Ivan Schlosár:
No projekt to rieši tiež pripojením na PE zbernicu v rozvádzači - schému prikladám.
Inak ďakujem za všetky odpovede. Projekt nespomína ani dodržanie max.vzdialenos ťi 0,5m
ani že prepoj má byť vodič - lanko.
Ak som dobre pochopil Vaše príspevky, potom prepäťovú  ochranu treba v HR umiestniť
čo najbližšie k PE zbernici lankovým vodičom fí 16mm2, a vodičom CY16 previesť prepoj medzi
PE a HOP (HUS).(?)   
Prívod CYKY 5x6mm2 samozrejme priamo na svorky prepäťovej ochrany. Ale čo hlavný vypínač?
Neviem či môžem odbočiť od témy, ale kde má byť hlavný vypínač? Pred, či za touto ochranou?