Mají být takto pospojena střešní okna?
Pavel Horský:
Zajímavé :) Soustava stejně jako celá střecha vypadá nově ( i když nevíme, z jakého roku je foto ).
Není vidět hřebenové vedení, takže bude určitě schované za hřebenem, aby z pohledové strany domu nehyzdilo střechu. Pak nesplňuje ochranný úhel pro polovinu střechy a dva svody na takový objekt budou taky málo.
O vedení do kopce není třeba ani psát, to je jasný průšvih.
Za moc peněz málo muziky.
Zde jde o názorný případ toho, že se dělá bez PD a reviznímu technikovy to naprosto nevadí, když něco takového může zrevidovat.
A nebo je tu varianta díla pokrývačské firmy s človíčkem, který reviduje jen hromosvody a ještě blbě.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Pavel Horský 29.06.2010, 11:51
A nebo je tu varianta díla pokrývačské firmy s človíčkem, který reviduje jen hromosvody a ještě blbě.
Takový mám rád. Teď mě ušetřili těžkou hlavu s hromosvodem na jedné nadstavbě BD. Souběžně s nadstavbou se dělalo zateplení, já měl těžkou hlavu co s hromosvodem, naštěstí se tam vyskytl jeden podobnej od fasádníků, prohlásil že sice platí nová norma, ale že to je v poho, vzal stávající stav, přidal dva svody a podepsal se pod revizi.... Nastřeše neuzemněný anténní stožáry tyčící se 3 metry nad střechu atd.... Ale jak říkám nemusím z toho mít těžkou hlavu....
František Kabát:
Možná, že mám kacířský názor, ale nemyslíte, že je čas na to, aby se hromosvodářstv í oddělilo od elektra? Byl by tak samostatný revizní technik hromosvodů, samostatné firmy na montáž, atd. Ruku na srdce, pro koho z vás jsou hromosvody stejně jenom "bokovka".
Jirka Š. Svejkovský:
To není otázka pro nás.
Skupiny osvědčení:
E1 elektrická zařízení bez omezení napětí včetně hromosvodů
E2 elektrická zařízení s napětím do 1000V včetně hromosvodů
E3 hromosvody
E4 specifikovaná elektrická zařízení
Chcete-li se stát RT sk. E1 nebo E2, musíte se automaticky stát i hromosvodářem. Neříkám, že je to správně.
Jan Hájek:
Citace: František Kabát 07.07.2010, 08:34
Možná, že mám kacířský názor, ale nemyslíte, že je čas na to, aby se hromosvodářstv í oddělilo od elektra? Byl by tak samostatný revizní technik hromosvodů, samostatné firmy na montáž, atd. Ruku na srdce, pro koho z vás jsou hromosvody stejně jenom "bokovka".
To právě by byla chyba, která vznikla v minulosti. Ochranu před bleskem původně dělali hlavně pokrývači, kteří k tomu měli vzhledem k svému oboru výbavu.
Realizace hromosvodů elektrotechnik y, tedy lidmi co mají tušení, co je to elektrický proud, se začala prosazovat odborníky již koncem předminulého století a tento proces vlastně stále pokračuje.
Hlavní problém, který nyní je, že elektrotechnic kou činnost, vykonávají osoby se znalostmi elektrotechnik y na úrovni laické veřejnosti, někdy i pod touto úrovní.
Na běžný hromosvod nemusí být dle mého názoru oficiální specialista, stačí pokud se část elektrotechnik ů takto vyprofiluje, stejně jako se stalo s inteligentními instalacemi.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 07.07.2010, 08:48
Chcete-li se stát RT sk. E1 nebo E2, musíte se automaticky stát i hromosvodářem. Neříkám, že je to správně.
Pokud se podíváme na to, kdo stál u zrodu elektrotechnik y na našem území, byli to většinou hromosvodáři a většinou první liga, ať již Josef Stepling, nebo K.V.Zenger, takže je to správně :-) .