Jak bude finančně náročné uložení vedení vn ze sloupů do země?
Jan hruša:
Rozhoduji se o koupi pozemku kde vedle pozemku stojí vedení vn 22kV.
Během 2 let by se poblíž pozemku mělo stavět.
Část kabelu by měla jít do země v rámci výstavby v okolí, ale dle územního plánu by dva sloupy měly zůstat.
Bohužel, protože majitelé dříve nespolupracova li s městem, které když dělalo územní plán tak jim nabízelo, že do územního plánu zavede aby zmíněné sloupy tedy vedení vn byly v rámci této akce též přemístěno pod zem.
Změnu v územním plánu asi jen tak neprovedu nebo spíše to je na dost dlouho s nejistým výsledkem.
Moje otázka zní na kolik může přijít zakopání zmíněných kabelů do země.
Jedná se o cca 120m vedení.
Je jasné, že s tím musí souhlasit distributor a že nejlepší informace mi dá on, ale stejně se ptám i zde.
Pozemek je zasažen ochranným pásmem 10m a dům by eventuelně stál cca 30m od vedení a tak o nějakých negativních vlivech asi nemůže být řeč že? Ikdyž o tom jsem zde již mnoho četl a názory jsou dost rozdílné. Když jsem volal na okresní hygienickou stanici tak mi potvrdili, že ve vzdálenosti 10m od vedení již nejsou žádné měřitelné hodnoty vzhledem k vedení vn.
#106#
Nomilner:
Investičné náklady na preložku 22 kV vedenia káblom do zeme v dĺžke cca 120 m možno odhadnúť na 15 až 16 tisíc euro.
halik:
Citace: Jan hruša 23.06.2010, 06:51
Rozhoduji se o koupi pozemku kde vedle pozemku stojí vedení vn 22kV.
Během 2 let by se poblíž pozemku mělo stavět.
Část kabelu by měla jít do země v rámci výstavby v okolí, ale dle územního plánu by dva sloupy měly zůstat.
Bohužel, protože majitelé dříve nespolupracova li s městem, které když dělalo územní plán tak jim nabízelo, že do územního plánu zavede aby zmíněné sloupy tedy vedení vn byly v rámci této akce též přemístěno pod zem.
Změnu v územním plánu asi jen tak neprovedu nebo spíše to je na dost dlouho s nejistým výsledkem.
Moje otázka zní na kolik může přijít zakopání zmíněných kabelů do země.
Jedná se o cca 120m vedení.
Je jasné, že s tím musí souhlasit distributor a že nejlepší informace mi dá on, ale stejně se ptám i zde.
Pozemek je zasažen ochranným pásmem 10m a dům by eventuelně stál cca 30m od vedení a tak o nějakých negativních vlivech asi nemůže být řeč že? Ikdyž o tom jsem zde již mnoho četl a názory jsou dost rozdílné. Když jsem volal na okresní hygienickou stanici tak mi potvrdili, že ve vzdálenosti 10m od vedení již nejsou žádné měřitelné hodnoty vzhledem k vedení vn.
#106#
VKládat do venkovního 22kV vedení účelově 120m kabelový úsek je jedním slovem prasárna, žádný technik kterému to navrhnete, z toho nebude nijak nadšen. Toto se dá zkousnout skutečně pouze ve výjimečných mimořádných případech. Počítejte s tím, že pokud už to proskřípe zubama, solidně se prohnete. 2 nové koncové zesílené stožáry (jednostranný tah), 2 svislé ÚS, 2 kabelosvody, výkop, samotný kabel... Vidím to tak na 600 tisíc Kč.
Osobně bych radši volil kompromis, např. přeložení pouze do izolovaných venkovních vodičů, popř. přeložení o kus dál do jiné trasy, to by mohlo vyjít na polovinu.
Jirka Š. Svejkovský:
Vy jste to nečetl, že ne?
Citace: Jan hruša 23.06.2010, 06:51
Během 2 let by se poblíž pozemku mělo stavět.
Část kabelu by měla jít do země v rámci výstavby v okolí, ale dle územního plánu by dva sloupy měly zůstat.
Pavel Ryšavý:
Jest mi záhadou proč územní plán řeší konkrétní dva sloupy, v ÚP bych očekával formulaci: Linka vn číslo bude provedena kabelovým vedením v zemi, částečně může být ponecháno vedení ve stávajícím provedení. U problémových míst většinou zpracovatel volí takové formulace, aby se to dalo vyložit všelijak. Nechť už se stalo...
Tady si zjistěte kdo bude investorem přeložky vn
1. energetika - velmi pravděpodobné
2. obec - pravděpodobné
3. developer (je-li) - pravděpodobné
všichni tři - taky možné
Pokud není hotová dokumentace přeložky, ještě se to dá při troše osobního šarmu a diplomacie zvládnout pro vás zdarma (podstatně zlevňujete jejich stavbu) - Líná huba holý neštěstí