Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
MrCarter:
Pořídil jsem si jednofázový generátor sovětské výroby,
poháním jej stabilákem.
Po zmáčknutí budícího tlačítka se ukazuje pouze hodnota proudu,
tedy na ampermetru, odpory fungují.
Voltmetr ani měřič frekvence neukazuji nic.
Žádné napětí z výstupních svorek nejde.
Na horním víku je schéma celého zapojení, ale příliš tomu nerozumím.
Zkoušel jsem i vyčistit pólový přepínač, ale nic to nepomohlo, stále se mi ukazuje jen hodnota proudu, žádné napětí ani kmitočet.
Nejsem si jistý, zda jsem svůj problém popsal srozumitelně, pokud by mi někdo mohl pomoci,
mohl bych zaslat podrobné fotky zdroje a schéma zapojení.
#105#
Dobrý rádce:
Já vám řeknu, co tomu je.
Je to rozbitý!
MrCarter:
zde zasílám fota k mému dotazu,moc (poklona) za případnou pomoc
MrCarter:
zde další
Petr Doležal:
Neexistenci napětí na výstupních svorkách jste vydedukoval z V-metru skříňky a nebo jste výstupní svorky měřil jiným měřákem?
Při zkouškách jste měl připojenou zátěž? Pokud A-metr cosi ukazoval, tak kolik? Když se podívám na jeho svorku 12, tak propoj jde na hlavní vypínač, dále pak přes kondenzátor K2 na výstupní svorku.
Máte u motoru regulátor otáček? A nebo jsou otáčky motoru nastaveny tak, aby generátor dával 50Hz a motor je tak silný, že ten kmitočet udrží při všech možných zátěžích?