Mám udělat výchozí revizi internetového zařízení na panelovém domě. Stačí zkontrolovat způsob a kvalitu provedeného uzemnění? (Revizi celého rozsáhlého objektu by zadavatel určitě nechtěl platit).
#uft#
|
|
|
|
František Šohajda
Online
RT E2-A
|
|
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2010, 17:37 » |
|
Můžete udělat jen revizi na tuto anténu...Uvidí te jak dopadne...Jak vím tyto WiFi antény jsou mnohdy namontovány přímo na jímači od hromosvodu a podobně..! Podle nové normy je to malinko složitější jak bylo dříve..../výpočty a pod../
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2010, 17:46 » |
|
Podle nové normy je to malinko složitější jak bylo dříve..../výpočty a pod../
A úplně jinak. Neodborně instalovaná internetová anténa je trychtýřem k cestě pro blesky do bytu. Buď to udělat odborně nebo doufat, že neuhodí.
|
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 16.06.2010, 19:54 » |
|
Revizi celého rozsáhlého objektu by zadavatel určitě nechtěl platit.
#uft#
Napadají mě dvě možnosti: 1. Buď je anténa někde dobře schována pod štítem, římsou apod., případně se kolem ní dodělá pomocný jímač s oddálením a ochranným prostorem pro LPS I, nebo 2. anténa je vystavena přímému úderu, nebo není úplně jasná dostatečná vzdálenost a ochranný prostor. Pak potřebujete vědět spoustu věcí, např. třídu LPS, počet svodů, vzdálenost k přípojnici pospojování, existenci přepěťovek apod. To je skoro revize celého domu.
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2010, 19:55 » |
|
Ale jak na to pohlizet? Z hlediska ČSN 34 1390, podle které je pravděpodobně vyroben hromosvod na domě. Nebo podle nové ČSN EN 62 305, kdyz bylo zařízení namontováno teď. A teď babo raď. Jsme byl dnes na školení u p. J. Hájka, a snad jsem pochopil základní principy 62 305. Tímto p. J. Hájkovi děkuji, kdyby to tu náhodou četl...
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 16.06.2010, 20:45 » |
|
Chránit se má především nová anténa a k ní připojené nové zařízení. Takže určitě podle nové normy. Právě hlavně dodatečných zařízení se týká stanovení bezpečné vzdálenosti, jejíž metodika otočila o 180 stupňů ve srovnání se starou normou.
Nebyl jsem si jistej, ale taky jsem se priklanel k této variante...
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #7 kdy: 16.06.2010, 21:19 » |
|
Jaké by to bylo krásné, kdyby měla firma něco jako "popis vzorové montáže", když už nechce "platit" projekt na každou montáž. Takový "zaváděcí list" nebo podobný dokument, který by popisoval, že se to má udělat tak a tak, protože.... nebo za jistých podmínek tak a tak protože...
Asi bych moc neargumentoval zrušenou ČSN 34 1390: ČSN 34 1390 požadovala spojení vodivých předmětů s hromosvodovou soustavou, ale kdo jste starší, zkuste si vzpomenout, když norma vznikala v 60. létech (platila od ledna 1970 pokud se nepletu), jaká v tu dobu byla technika, jaké rozvody (antény,...) vedly ze střechy vnitřkem objektu.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #8 kdy: 16.06.2010, 21:52 » |
|
Já bych byl opatrný. Až uhodí do antény a přepěťovky to nepoberou, pojišťovna bude platit zesnulá PC. A samozřejmě, v případě škody většího rozsahu bude zkoumat vaší revizi. Černý Petr bude ležet na vašem stole.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 17.06.2010, 14:57 » |
|
Stará norma říká spojit vše se vším a nová všechno izolovat Já nevím co myslíte pod pojmem stará norma 34 1390 řeší ochranu 1. Dostat zařízení do ochraného prostoru 2. Izolovat od hromosvodu (článek 112), a když to nejde 3. Spojit (článek 113) 62 305 řeší ochranu 1. Dostat zařízení do ochraného prostoru 2. Izolovat od hromosvodu, a když to nejde 3. Spojit Starší než 34 1390 (z roku 1969), která by to řešila jinak nemám
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Poštulková
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 17.06.2010, 15:13 » |
|
Panelák je z roku 1956. Rovná střecha, 5 výtahových strojoven a na každé jímač. Připojit, izolovat ??
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 17.06.2010, 16:16 » |
|
Děláte výchozí revizi. Tak si vytáhněte projekt, v němi jistě najdete všechny relevantní údaje, čili rozmístění prvků, spočtenu dostatečnou vzdálenost a podobně. . . Postupujte podle něj.
Pokud projekt není utečte od toho, nevím jaký je váš plat a do jaké částky hodláte ručit za něco co jiný dodrbal.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 18.06.2010, 00:34 » |
|
Je pravdou že by předmětem revize měla být spíš nová instalace která vznikla v souvislosti s montáží antény a ne stávající hromosvod ale na tohle tvrzení je tu málo informací. O hromosvodu nebyla v prvotním dotazu ani zmíňka. Tazatel(ka) se táže kterak udělat revizi na "internetovém zařízení". A proto se ptám co a proč by se tam mělo revidovat. ?? Že má jít o vztah nějaké antény a hromosvodu dovozují až ostatní diskutující.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 18.06.2010, 20:37 » |
|
O hromosvodu nebyla v prvotním dotazu ani zmíňka. Tazatel(ka) se táže kterak udělat revizi na "internetovém zařízení". Ale byla, původní otázka zní "Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?" Je to nad každou odpovědí. Já to tvrdím stále, největší písmena nejlépe uniknou pozornosti.
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 19.06.2010, 00:03 » |
|
Ale byla, původní otázka zní "Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?" Je to nad každou odpovědí. Já to tvrdím stále, největší písmena nejlépe uniknou pozornosti. Máte pravdu - beru svůj dotaz zpět a omlouvám se za nepozornost.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|