Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Radomír Kojecký:
Je jedno jestli umístím svorkovnici PE a N v RB nahoře nebo dole, anebo jednu nahoře a jednu dole?
Řeší tohle nějaká norma?
#105#
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud vím, tak to žádná norma neřeší a záleží jenom na "technickém citu" výrobce rozvodnice.
Radomír Kojecký:
(poklona) ...
Štefan Beláň:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.06.2010, 15:44
Pokud vím, tak to žádná norma neřeší a záleží jenom na "technickém citu" výrobce rozvodnice.
Ale záleží a řeší to ČSN EN 60439-1, čl. 7.1.3.5 + doplňující informace k článku v ČSN EN 60439-3. (norm)
PS: PE+N nahoře nebo dole obě přípojnice, každý praktik ví i proč. :)
Jirka Š. Svejkovský:
Já bych to definoval spíš jako "vhodně" umístit. U malé bytové rozvodnice je celkem obtížné definovat, co je "v blízkosti", svorkou pro připojení fázového vodiče je svorka jističe.
Často jsou tam dvě přípojnice N (před a za chrániči).
Navigace
[0] Index zpráv