Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
Petr Starosta:
Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem z HDS do elektroměrové skříně ( třeba 4Bx10 Cu, TN-C ) ještě sólo CU 10mm2 zž drát?
To samé z elektroměrové skříně do hl. rozvaděče?
Někdo to dělá, ale zdá se mi to dost zbytečné ....!
Radomir Kubíček:
Tahá se přívod od EP svorkovnice pro připojení k PEN přípojky
Daniel Reiský:
Citace: Petr Starosta 02.06.2010, 23:13
Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem z HDS do elektroměrové skříně ( třeba 4Bx10 Cu, TN-C ) ještě sólo CU 10mm2 zž drát?
To samé z elektroměrové skříně do hl. rozvaděče?
Kdo to dělá a proč? V elměrové skříni máte zřejmě přizemnění vodiče PEN (v síti TN-C) na svorkovnici PEN. Z této svorkovnice vede dále zž vodič kabelem do RD do rozvodnice, kde je připojen na společnou ochrannou svorkovnici a spojen s ekvipotenciáln í svorkovnicí, která by měla být rovněž přizemněna, neboť jak předpokládám, zde dochází k bodu rozdělení sítě z TN-C na TN-S (nové instalace). Jaký by měl smysl tahat s přívodním kabelem ještě jeden ochranný vodič? Vždyť jej máte v kabelu. Nevidím žádný rozumný důvod, avšak vidím zbytečné náklady.
Tomáš Chovanec:
Ale chceli ste jednoduchú odpoveď - s ktorýmkoľvek prívodným káblom NIE.
Fuk Tomáš:
Citace: Daniel Reiský 03.06.2010, 21:25
Nevidím žádný rozumný důvod, avšak vidím zbytečné náklady.
Důvodem může být např. tabulka č. 8 v ČSN EN 62305-3.
A jen tak mimochodem, náklady vynaložené na posílení či zvýšení spolehlivosti ochranných vodičů nejsou nikdy zbytečné.