Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?

(1/3) > >>

Petr Starosta:
Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem z  HDS do elektroměrové skříně ( třeba 4Bx10 Cu, TN-C ) ještě sólo CU 10mm2 zž drát?
To samé z elektroměrové skříně do hl. rozvaděče?
Někdo to dělá, ale zdá se mi to dost zbytečné ....!

Radomir Kubíček:
Tahá se přívod od EP svorkovnice pro připojení k PEN přípojky

Daniel Reiský:
Citace: Petr Starosta  02.06.2010, 23:13

Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem z  HDS do elektroměrové skříně ( třeba 4Bx10 Cu, TN-C ) ještě sólo CU 10mm2 zž drát?
To samé z elektroměrové skříně do hl. rozvaděče?


Kdo to dělá a proč? V elměrové skříni máte zřejmě přizemnění vodiče PEN (v síti TN-C) na svorkovnici PEN. Z této svorkovnice vede dále zž vodič kabelem do RD do rozvodnice, kde je připojen na společnou ochrannou svorkovnici a spojen s ekvipotenciáln í svorkovnicí, která by měla být rovněž přizemněna, neboť jak předpokládám, zde dochází k bodu rozdělení sítě z TN-C na TN-S (nové instalace). Jaký by měl smysl tahat s přívodním kabelem ještě jeden ochranný vodič? Vždyť jej máte v kabelu. Nevidím žádný rozumný důvod, avšak vidím zbytečné náklady. 

Tomáš Chovanec:
Ale chceli ste jednoduchú odpoveď - s ktorýmkoľvek prívodným káblom NIE.

Fuk Tomáš:
Citace: Daniel Reiský  03.06.2010, 21:25

Nevidím žádný rozumný důvod, avšak vidím zbytečné náklady. 


Důvodem může být např. tabulka č. 8 v ČSN EN 62305-3.
A jen tak mimochodem, náklady vynaložené na posílení či zvýšení spolehlivosti ochranných vodičů nejsou nikdy zbytečné.