Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?

<< < (3/5) > >>

Lubomír Jindra:
Jak již uvedl Tomáš Fuk.
Distributor nemá co povolovat nebo nepovolovat způsob provedení Vašeho odběrného zařízení, pokud nejde o něco speciálního. (no) Nemá (a nemůže mít) žádné podmínky pro měřenou neplombovanou část elektroměrovéh o rozvaděče. Vývod samozřejmě může být 3x2,5-J(C) (vzhledem k jištění, atd).

Distributor bude vyžadovat pouze kladnou revizi Vašeho odběrného zařízení.  :)

Martin Mlkar:
A Vy máte pane Jindra konkrétní zkušenosti s PRE a vývodem v soustavě TN-S z měřené části ? Jaký máte názor na výtah z podmínek PRE "Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace"?

Lubomír Jindra:
Citace: Martin Mlkar  02.06.2010, 14:48

A Vy máte pane Jindra konkrétní zkušenosti s PRE a vývodem v soustavě TN-S z měřené části ? Jaký máte názor na výtah z podmínek PRE "Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace"?


Četl jste tento příspěvek?
Citace: Fuk Tomáš  02.06.2010, 00:48

Standardní řešení v regionu PRE je, že skříň elektroměrovéh o rozvaděče má 3 sekce:
- v dolní sekci jsou pod plombami jističe před elektroměrem,
- ve střední sekci jsou pod plombami elektroměry a
- v horní sekci jsou neplombované svorky,  na něž jsou přivedeny vývody od elektroměrů, a tam se provede rozdělení PEN na PE a N.


Kontrolní otázka: Kde se v elektroměrovém rozvaděči nachází "měřená část instalace"?

P.S. nic ve zlém, ale přijde mi to jako že se vrátil pna Kolesa ale v mnohem lepší formě :)

Zdenek Hejčl:
 (jednicka)

Martin Mlkar:
PREdistribuce – rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N možno provést až v měřené části instalace – podružném rozvaděči.
Viz.
http://elektrika.cz/data/clanky/hlavni-domovni-vedeni-a-odbocky-k-elektromerum/view?searchterm=elektroměrové rozvaděče