Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?

(1/3) > >>

Beno:
Budu provádět výměnu elektriky v celém domě. Nyní mám hlavní rozvaděč s elektroměrem, ale chtěl bych z tohoto rozvaděče vyvést hlavní kabel do každého patra, a tam by byl další rozvaděč s podružným elektroměrem. Takže by každé patro patro mělo samostatný okruh.

Otázka zní: dají se z hlavního rozvaděče natáhnout dva nebo více hlavních kabelů k dalším rozvaděčům s podružnými elektroměry.
Známý elektrikář říkal, že to nelze. Že není možno z hlavního rozvaděče vyvést více hlavních kabelů.




#105# "zapojení více podružných elektroměrů v domě." není jasná otázka!  (wall) (wall) (wall)

Zdenek Hejčl:
To je práce pro projektanta a může navrhnout min. 2 způsoby vedení.

Jirka Š. Svejkovský:
To není otázka pro toto fórum, ale pro vašeho distributora. Zajděte tam a domluvte se.

Jan Franěk:
Odopvěď zní ano, lze to provést. Sám jsem takto udělal několik úprav.  váš elektrikář si to zřejmě plete s tím, že nelze z elektroměru mít více vývodů. Také doporučuji domluvu s distributorem, o technických požadavcích a nějakým RT ,  který dělá odběrná místa ve Vašem okolí. Ti poradí víve, dle skutečného stavu a podmínek Vašeho konkrétního distributora.

Jaroslav Hasala:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  30.05.2010, 23:14

To není otázka pro toto fórum, ale pro vašeho distributora. Zajděte tam a domluvte se.

Pokud jde o podružné měření, distributorovi to bude upřímně jedno, toho se na nic ptát nemusíte.

V uvedeném případě se dá použít model "stoupačka",  tzn. přívodní kabel půjde z elektroměrové rozvodnice do první podružné rozvodnice, odtud stejným kabelem do druhé podružné rozvodnice atd.
V podružných rozvodnicích by pak byl přívod připojen smyčkovaně, před hlavním vypínačem.
Pokud bude kabel dimenzován podle jističe před elektroměrem, není nutné samostané jištění jednotlivých větví.
BTW, ani napojení více kabelů z elektroměrovéh o rozvaděče není obvykle neřešitelný problém. Zejména pokud má elektroměrový rozvaděč oddělené měřené a neměřené části. Dá se to řešit např. pomocí zdvojených řadových svorek. Ovšem distributor do tohoto má co mluvit, muselo by se to domluvit.
váš projektant si s tím jistě poradí. 