Je BE2N3 opravdu prostředí s nebezpečím výbuchu?
Lubomír Jindra:
Dle původní ČSN 33 2000-3 to bylo "nebezpečí požáru hořlavých kapalin" v nové ČSN 2000-5-51 ed.3 to je stále "nebezpečí požáru hořlavých kapalin" ale v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 je na straně 6 tabulka NA.6 Prostory zvlášť nebezpečné a tam se píše: BE2N3 Nebezpečí výbuchu.
Že by chybka? ::)
Petr Mužík:
...nebezpečí výbuchu je vždy BE3 - tzn., že asi chyba a má tam být nebezpečí požáru...
Radim Strycharski:
Otázkou zůstává, kdy je hořlavá kapalina vodivá :-\
Lubomír Jindra:
Citace: Radim Strycharski 19.05.2010, 15:45
Otázkou zůstává, kdy je hořlavá kapalina vodivá :-\
Ju také jsem nad tím přemýšlel. Co oholit dva konce kablíku 230V a ponořit? :D
K tomu BE2N3 ono je to docela podstatné - revizní technik který nemá oprávnění na bouchačky (třeba já) by pak těžko mohl v takovém prostoru revidovat
Jak praví klasik: reviduji reviduji nebezpečí požáru, kouknu do nové normy a najednou koukám že reviduji bouchačku (jupi)
Zřejmě to bude opravdu chybka, jen mě to malinko zarazilo.
Pavel Horský:
Citace: Lubomír Jindra 19.05.2010, 18:25
Zřejmě to bude opravdu chybka, jen mě to malinko zarazilo.
No jo, ale spoléhejte na to, že je to chybka.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana