« kdy: 18.05.2010, 10:22 » |
|
Získal jsem cirkulárku s motorem ze štítku AP112M-4, 4kW/ 1440 ot., D / 380.
Původně zapojen reverzním prepínačem VJ 25 L - 02. Tento přepínač má již svá leta za sebou. Jak tento motor nejlépe a nejšetrněji znovu zapojit. Mám představu relé s časovým spínačem + vypínací tlačítko. Bude stačit vypínač přímo na D nebo možno použít Y/D? Síť v provedná 5-ti žilově, novostavba 2009.
#105#
|
|
|
|
Zdenek2752
|
|
« Odpověď #1 kdy: 18.05.2010, 16:41 » |
|
1. Raději bych zvolil rozběh Y/D, a to buď přepínačem, nebo přes stykačovou kombinaci s časovým relé. 2. Ten reverzační přepínač je tam pravděpodobně proto, že v jedné zásuvce je potřeba pro správný směr otáčení pilového kotouče otočit vypínačem doprava a v druhé zásuvce doleva. Správné řešení je mít všechny zásuvky zapojeny stejně. = Správný sled fází. L1 - L2 - L3.
|
|
|
|
Jaroslav Klinský
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2010, 23:13 » |
|
Záleží také, jaké jištění je před elměrem. Při přímém záběru tohoto motoru je velký záběrový proud a pokud je to jistič 25A s char. B, tak bude asi padat. Chce to zkusit koupit celou soustavu přepínání Y-D, která ale stojí dost peněz (okolo 3.000,-), nebo koupit přepínač Y-D. Pokud bude ta pila zapojena jen z jedné zásuvky, tak není nutný reverzační přepínač (myslím, že nebude převážena na jiné místo). K otázce - vypínač přímo na D - motor by byl zapojen do D, vypínač normální - zapnuto, vypnuto, vypínač Y-D slouží ke spuštění do Y a tím ke snížení proudového nárazu. Je ale nutné správné zapojení kabelů, jinak dochází k vypínání pojistek díky zkratu. Poklud nejste elektrikář (což podle dotazu nejste), tak si to nechte udělat. Ale někoho, kdo to již dělal, protože ne každý to umí (zkušenost z praxe). K otázce s relé a čas. spínačem - nevím, co jste myslel, ale ke spínání pomocí stykačů potřebujete tři stykače a čas. relé včetně znalosti zapojení - proto raději používám tuto sestavu již zapojenou (dodává např. Schrack). Celé to potom umístit do rozvodnice na pile, přívod 5-ti vodičový vzhledem k ovládání stykačů. U spínače Y-D to odpadá, protože spínač lze koupit v příslušné krabici s odpovídajícím krytím. Takže doporučení: použít přepínač Y-D a nechat si to zapojit.
|
|
|
|
|
MK_Vs
|
|
« Odpověď #3 kdy: 19.05.2010, 05:54 » |
|
,
při prvních spuštěních ještě s původním vypínačem proběhl rozběh přímo do D při jištění zásuvka 16C, hlavní 25B bez výpadku.
O převážení neuvažuji, tedy připojení reverzního vypínače nebude nutno.
|
|
|
|
Ladislav Ženíšek
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2010, 19:21 » |
|
Je mnoho dalších faktorů proč nepadá hlavní jistič..., např. průřez a dékla kabelu, event. souběh, dokonce i průměr pilového kotouče.... Nicméně doporučuji koupit přepínač 0-Y-D ve skříni (např. obzor zlín za solidní peníze) a neuvažovat. A doporučuji nechat si vše zapojit elektrikářem s patřičnou kvalifikací... .. a na ten reverzák hodně pozor!
|
OSVČ projekce a elektromontáže Autorizovaný technik ČKAIT
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 20.05.2010, 20:33 » |
|
Reverzní přepínač na cirkulárku neéééé. Povoluje se matka a co dělá pak kotouč? Není to blbuvzdorné a bezpečné!!! To mi připomíná: Řezal maník na pultové cirkulárce dřevo, přišel bratr já ti pomůžu a začal řezat polena proti němu..... bratr dostal polenem natvrdo mezi oči...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Vladisla Bělka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektronik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 20.05.2010, 21:12 » |
|
A co ještě tepelnou ochranu motoru?
|
Když chceš něco vyhrát, běhej sto metrů. Když chceš něco zažít, běhej maraton. Emil Zátopek
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #8 kdy: 15.05.2014, 08:49 » |
|
Vážený pane Dzurusi, Tento motor nelze rozbíhat na síti 400/230V pomocí Y/D. Stačí vám obyčejný 3 pólový spínač. doporučuji Vašemu elektrikáři, aby použil motorstartér 8,7A s podpěťovou cívkou ve sdružené krabičče se spínačem - některé věci je dobré řešit jednoduše a správně za použití běžného sériového standardního prvku přímo pro cirkulárky - zde použít i ochranu proti samočinnému rozběhu po obnovení napětí, jak si to vyžadují cirkulárky.
Špičkově si tento motor vezme při rozběhu 6,5xvyšší proud, tj.57A což je cca 2,3 násobek proudu hlavního jističe 25AB (s charakteristik ou B), takže vám při lehkém rozběhu vypadne tento jistič jen výjimečně.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #12 kdy: 15.05.2014, 15:03 » |
|
Pane Kůrko, prohlédl jste si fotku štítku motoru?D tam je 380V.Nevím tedy, proč by neměl jít spouštět přepinačem Y/D. Je to tak, pan Kurka je slepej, už v prvním příspěvku to je napsané, ale já tomu nevěřil a kouknul do katalogu MEZ-Siemens a tam je vinut AP112 230/400V. A během psaní příspěvku přišel zákazník a mesitím dorazila fotka a to jsem byl nepozorný. Takže se omlouvám za blud a za opravení. No jo, teď koukám, že ve starém ZSE katalogu má MEZ k.p. u AP112 opravdu 380V D a nic víc. Zdá se, že v kapitalismu ztvrdla síť. Chtělo by to juknout s foťákem pod víčko na svorkovnici a bylo by jasno, ale na 90% rozběh Y/D půjde udělat.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #17 kdy: 16.05.2014, 21:13 » |
|
Když jsem to koupil (sehnal) tak to bylo zapojeno do hvězdy a fungoval. Ale když jsem uviděl štítek, tak jsem si říkal, že nejspíš nebyl zapojen jak by měl a hlavně nejel na max výkon... Takže jej tedy zapojím na Y/D. Svorkovnici předtím někdo demontoval (nechápu proč) a kdyby jste viděli jak bylo zapojeno tak se leknete.
Strašit nás nemusíte, svorkovnice se dá koupit jako náhradní díl. Patrně byl předchozí majitel při utahování svorníků silný jako býk a téměř tak chytrý a plast svorkovnice se mu rozlomil. S trojfázovým přívodem ve venkovním prostředí a v místě s vibracemi a pilinami moc neexperimentuj te a ve vlastním zájmu svorkovnici dejte do pořádku. V lepším případě jen vyhoříte i s palivovým dřívím v okolí, v horším pochopíte jaký je rozdíl mezi pyrotechnikem a elektrikářem (pyrotechnik po chybě rozhazuje rukama (po okolí) a elektrikář si po chybě před smrtí ještě zatančí). Jestli je vinutí Y/D 3x690/400V pak si na 400V vezme motor v "D" 8,7A(plný výkon) a v "Y" 2,9A ustáleně (ani ne 1/3 výkon). Jestli je převinut na Y/D 3x400/230V, pak si v "Y" vezme 8,7A a v D to radši nezkoušejte(26A), spálíte jej a rozběh Y/D není možný. Jestli jel doposud motor 3x690/400V na Y s 1/3 výkonem, pak po přepnutí do D začne patrně vyhazovat pojistky. Řesením je rozběhový přepínač Y/D. Leč neřekl bych, že doposud pracoval v Y. Výkon motoru 1,3kW je pro řezání poměrně malý a pila by se dusila.
|