Jak správně zvolit příkon přímotopu pro dané m3 ?

(1/2) > >>

DANIEL L:
Jak správně zvolit příkon (výhřevnost) elektrického přímotopu pro dané m3?


#105#

Radek Kroutil:
Tady záleží na tepelných ztrátách. Z čeho máte zdivo, jaké zateplení, obložení, stropy, okna apod. Ale hodně zhruba se počítá 1kW na 30kubíků prostoru

Štefan Beláň:
Citace: DANIEL L  16.05.2010, 16:11

Jak správně zvolit příkon (výhřevnost) elektrického přímotopu pro dané m3?

TO: DANIEL

Správně je si nechat spočítat tepelné ztráty.
Pro rychlé určení existují různé pomůcky- tabulka a grafy potřebného tepelného výkonu na m2 nebo m3,  kde si vyberete hodnoty, které nejlépe odpovídající situaci. Je to běžná praxe, ale opravdu správně je jen výpočet skutečných tepelných ztrát odborníkem. Výpočet tepelných ztrát provádí většinou projektant topení. 8)

DANIEL L:
 Jedná se o dřevostavbu RD.

František Šohajda:
Orientační výpočet - Instalovaný příkon 1KW vyhřeje objem:

- 50 m3 na teplotu ovzduší +18 °C (výrobní haly, restaurace)
- 40 m3 na teplotu ovzduší +20 až 22 °C (kanceláře, byty)
- 30 - 35 m3 na teplotu ovzduší +22 až 25 °C (byty, dětské pokoje)

Je to výpočet základní - zjednodušený orientační výpočet.