Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
Petr Doležal:
Já bych ještě všechny začátky daných žil odpojeného vedení v rozvaděči vyzkratoval přes nějakou pomocnou, provizorní svorkovnici a připojil na PE. Sichr pro případnou indukci a nebo kdyby někdo v objektu měl snahu propojit funkční obvod s obvodem odpojeným.
Miloslav Dunda:
Správný postup by byl asi tento: Na dokončenou část provést dílčí výchozí revizi (to je podmínka uvedení el. instalace do provozu) a nedokončenou část nechat odpojenou, protože musí být technicky zajištěna proti nahodilému zapnutí. Přelepování jističů izolační páskou není to správné technické zabezpečení vypnutého stavu.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miloslav Dunda 09.05.2010, 20:39
Přelepování jističů izolační páskou není to správné technické zabezpečení vypnutého stavu.
Nicméně velmi obvyklé.
Martin H.:
Dostal som užitočné informácie (poklona), po prečítaní reakcií budem aktivovanie nového rozvádzača radšej odsúvať, pokiaľ sa to bude dať.
Z praktického hľadiska si to teraz predstavujem tak, že druhý koniec každého kábla z rozvádzača bude nejako rozumne zapojený, v minimalisticko m variante v každom obvode osadený prvý vypínač resp. prvá zásuvka.
Nová (štandardná) elektroinštalá cia je síce vyšší level ako niektorí antoníčkovia stavebných firiem, ale ak bude niekto na tenkom ľade, nech to nie som ja.
Jiří Šmíd:
Chtěl bych upozornit na jednu často opomíjenou skutečnost. Totiž, že el. instalace je navržena pro úplně jiný provoz, než jaký je v době realizace stavby. Z toho vyplývá, že montované přístroje, pokud jsou použité definitivní, nejspíše nevyhový svým provedení, ale i umístěním prostředí stavby.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana