Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?

(1/3) > >>

Martin H.:
Potreboval by som čiastočne sprevádzkovať nový rozvádzač na stavbe RD, myslím tým dokončené obvody so zásuvkami, resp. vypínačmi a objímkami so žiarovkou. Mám ale obavu zo stavu, že niekto zapne nesprávny istič pre nedokončený obvod a pustí elektriku do kábla trčiaceho zo steny.

Stačí to riešiť organizačne - poučiť pracovníkov a dať veľký výstražný nápis na rozvádzač?


#105#

Jirka Š. Svejkovský:
A co nedokončené obvody nepřipojit k jističi?

Jaroslav Hasala:
Jde o poměrně častou a poměrně problematickou věc.
Poučení pracovníků rozhodně není od věci, nejlépe nějakou prokazatelnou formou (podpis).
Běžně se to řeší přelepením jističů, které nemají být zapnuté. Nebo se okruhy, které nemají být pod napětím, prostě nepřipojí.
Podmínky částečného provozu by si měla určit montážní firma, která by měla zároveň odpovídat za provoz této instalace.
Určitým řešením je také zamezení přístupu, např. k rozvaděči, aby s instalací nemohl nikdo neoprávněně manipulovat.
Výstražné cedulky moc dobře nefungují, nehledě na to, že by na některých stavbách musely být kromě češtiny také v ruštině, ukrajinštině, moldavštině atd ... :)
Ale v případě nějakého problému nebo úrazu by to asi bylo pro montážní firmu dost špatné.
Jedna z podmínek uvedení do provozu je revize elektroinstala ce.
Dalo by se to řešit nějakou dílčí, částečnou revizí s vymezením toho, co je už možné používat.
Každopádně, po legislativní stránce je tohle dost tenký led.

Radek Kroutil:
S přelepováním jističů jsem to dělal taky, ale po zkušenostech, že někomu vypadnul jistič a pak pro sichr nahodil všechny, nebo někdo to zkusil do zásuvky, která tam byla, ale nebyla funkční z důvodu, že např. byla smyčkovaná do vedlejší, nedokončené místnosti, tak to opět zkoušel v rozvaděči, jsem s tímto skončil.

Dám dohromady okruh zásuvek, který zapojim na proud.chránič s jističem, který , ,dodám navíc,,  do rozvaděče a zapojim na přívod tak, aby nešel proud na ostatní okruhy. Po skončení akce si ho zase odmontuju

Každá firma, nebo řemeslník má mít prodlužováky i halogeny. A pokud nemá a chce si někde svítit, tak je to její problém, kvůli kterému se nenechám zatáhnout do problémů
Nehledě na to, že mi nikdo nezaplatí čas, že za mnou budou chodit řemesla se slovy, že by potřebovali zásuvku tamhle a světlo tady, za dvě hodinky zase že by potřebovali vedlejší místnost a každou půlku dne se budu hrabat v rozvaděči.
Instalatéři taky pustí vodu jenom z jednoho kohoutku...

Kamil Novák:
Citace: Jaroslav Hasala  09.05.2010, 10:34

... Nebo se okruhy, které nemají být pod napětím, prostě nepřipojí.  

Z uvedených řešení je toto jediné správné.  (jednicka)
Technicky znemožnit náhodné zapnutí nedokončeného vývodu bez patřičné ochrany.

Navigace