Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?
Martin Mlkar:
Citace: Miroš Jan 15.05.2010, 20:04
TO : Martin Mlkar
Stačí si řádně přečíst patřičné ČSN ;)
Konkrétně?
Miroš Jan:
Soubor norem ČSN EN 60 439-1,2,3,4
Martin Mlkar:
V tomto souboru norem najdu jasnou odpověď na to, že není možné aby rozvaděč montoval sám elektrikář na místě bez patřičných zkoušek?
Miroš Jan:
Nééé
V tomto souboru nejdete vše o výrobním štítku a dokladech k rozvaděči
Miroslav Revús:
Citace: Martin Mlkar 15.05.2010, 20:02
Zatím dle diskuse jsem vytušil, že rozvaděče musí mít štítek a patřičné zkoušky ale neumím vyjmenovat je to dle té a té normy dle toho a toho zákonu a konec tečka.
Na základe Vašich príspevkov usudzujem, že štúdium predpisov a vytvorenie si vlastného názoru je pre vás ťažšie, ako si prisvojiť názory iných.
Ak na rozvádzači chýba štítok a nie je k dispozícii ani žiadny doklad, tak nie je čo riešiť. EN 60439-1 hovorí aké údaje o rozvádzači musia byť výrobcom poskytnuté. Ak nie sú, tak je iba na zvážení a odvahe RT, či to označí ako nedostatok ohrozujúci bezpečnosť alebo ako nedostatok formálny. Alebo či to vôbec v správe spomenie.
Ak ste revízny technik, tak sa musíte rozhodnúť sám, ako to posúdite. My vám v tom nedokážeme pomôcť. Vždy je to prípad od prípadu a výsledky sú individuálne. Aj tá zodpovednosť.. . :-)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana