Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?  (Přečteno 20306 krát)
Honek
« kdy: 02.05.2010, 23:38 »

Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
Koupil jsem jednofázový dvoupólový proudový chránič 25A/003, bohužel jsem si jej nezkontroloval před montáží.
Po instalaci jsem se jej pokoušel uvést v činnost natažením páčky do polohy zapnout.
Jde  natáhnout, ale v cca do 90% dráhy uvnitř přeskočí,  nedrží v poloze zapnuto a hned skočí do dolní polohy.
Překontroloval jsem zapojení, ale chybu jsem neobjevil, proto jsem chránič demontoval, ale při zapnutí "na sucho" se chová úplně stejně. Je chyba v chrániči?
Jsem sice amatér, ale je to moje třetí instalace chrániče (ostatní fungují normálně, natáhnu-drží, zmáčknu TEST-vypne, zapojím-li zkoušečku s doutnavkou na fázi a přizemním přes dotek-vypne).
Je možné zničit chránič přehozením vstup-výstup?


#105# Názorný příklad příčin, kdy hasiči závadu na elektroinstala ci!  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.05.2010, 01:08 »

...zapojím-li zkoušečku s doutnavkou na fázi a přizemním přes dotek-vypne...

Skutečně? Doutnavková zkoušečka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
XL
« Odpověď #2 kdy: 03.05.2010, 05:58 »

... jednofázový dvoupólový proudový chránič 25A/003.......při zapnutí "na sucho" ......

Co je to "na sucho" ? Myslíte bez přívodu napájení?
Jaký je typ chrániče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.05.2010, 07:27 »

Fascinuje mě váš přístup k věci. Neustále zde opakujeme, že práce na elektrických zařízeních mohou provádět pouze osoby s příslušným oprávněním, že laici mohou provádět jen určité věci, mezi které montáž chrániče určitě nepatří.
Je to podobné, jako by jste přišel na služebnu policie, v první  větě by jste řekl, že sice nemáte řidičák, ale přesto řídíte a jestli by vám neporadili s nějakým problémem při řízení ...

Vaše jednání může být chápáno jako obecné ohrožení. V elektrotechnic e je celá řada souvislostí, které nemusí být laikům zřejmé, příliš lehce můžete ohrozit sebe nebo své blízké. Když už jiného, je více než vhodné, aby alespoň někdo vaši práci překontroloval, dříve než se to dá do provozu.

Pokud vás "elektrika" baví, v dnešní době není už takový problém doplnit si vzdělání a tím legalizovat svou práci. 

Taže pouze obecné informace :

Klasický chránič nemá vstup a výstup, připojení je libovolné, je jedno, jestli bude přívod nahoře nebo dole.
Pokud chránič nejde zapnout i při odpojených vodičích, potom je vadný a měl by se reklamovat.
Pokud chránič jde zapnout při odpojených vodičích a po připojení vodičů (nemusí být ani pod pod napětím) nejde zapnout, potom bude spíše chyba v instalaci, nejspíše nějaký propoj (i částečný) mezi N a PE. K nalezení závady jsou zapotřebí určité přístroje a také určité zkušenosti.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
XL
« Odpověď #4 kdy: 03.05.2010, 08:29 »


Pokud chránič nejde zapnout i při odpojených vodičích, potom je vadný a měl by se reklamovat.


S malou výjimkou - pokud nejde o napěťově závislý chránič DI s vypnutím při ztrátě napájení nebo při podpětí (pro úplnost).

TO Honek: Pokud vám chrániče vyhazuje doutnavková zkoušečka při dotyku prstem na druhý pól, tak se ji co nejdříve zbavte  (ohrožuje vás na životě) a na zapojení chrániče si pozvěte elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 03.05.2010, 08:31 »

Citace: karamel  Dnes v 07:44:19
 2 Hasala: Vaše odpověď by byla o dost věrohodnější, kdybyste si odpustil blbé kecy o obecném, ohrožení. Pokud jde o odbornou část odpovědi je to OK,ale tohle chápat jako obecné ohrožení? Nevím jestli se mám smát nebo brečet. Doufám, že už pochopíte, že tímto děláte z elektrikářů nafoukané nenažrance a k takovým já se určitě řadit nechci. Tak ještě jednou dík za "reklamu" profese u veřejnosti.

Vážený pálený cukře (nebo jste snad mluvčím hudební skupiny, oblíbené hlavně v 80. letech minulého století?)  
váš názor na část odpovědi kol. Hasaly by byl jistě legitimní, kdyby to ovšem nebyl výkřik ze tmy. Takhle se zde můžete vydávat za elektrikáře stejně tak jako za kojnou a to se stejnou pravděpodobnos tí.  Jsem v rozpacích

Kdybyste byl skutečně elektroodborní kem (a zde registrovaným),  tak byste měl možnost zjistit, že odpověď  kol. Hasaly je v podstatě v souladu s trendem, který se na stránkách Elektriky bude pravděpodobně objevovat čím dál častěji.
Měl byste tím dokonce možnost smysluplně p.Hasalovi vysvětlit, v čem se mýlí.
Jenomže to byste asi nemohl používat expresivní výrazy, čímž se některým jedincům stává prostředí internetu nezajímavým.  Hněv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Honek
« Odpověď #6 kdy: 03.05.2010, 16:03 »

Uf to je ale smršť názorů, které jsem ani nečekal. Nejsem sice odborník se zkouškama, ale nějaké zkušenosti s elektroinstala cí mám a veškeré mé zásahy si stejně nechám zkontrolovat odborníkem. Pokud je to takový trestný čin si zapojit elektroinstala ci, tak proč se dá ve veškerých marketech koupit elektroinstala ční materiál i laikům bez "řidičáku". Mimochodem, pokud vlastním vozidlo a pohybuji se mimo veřejné komunikace, tak mi žádný zákon nepřikazuje vlastnictví řidičského průkazu.
Nejsem žádný machr a na odborníka si nikdy hrát nebudu, jen jsem se chtěl zeptat skutečných odborníků, jestli se s takou závadou někdy setkali.
To XL, na sucho jsem opravdu myslel bez  přívodu napájení, jen tak, jak jsem jej vybalil z krabičky, typ chrániče KR6/2 25A 30mA. Pokud mě lehce nabyté zkušenosti neklamou, tak proudový chránič hlídá tok proudu mezi fází a pracovní nulou, pokud teče proud mezi fází a kolíkem(ochranou nulou) tak by měl proudový chránič vypnout i když tam zapojím byť doutnavku, pokud bude odběr vyšší než 30mA
To Hasala - v přiloženém návodu k proudovému chrániči jsou označeny vstup i výstup  Úsměv Jestli myslíte tím doplněním vzdělání mít zkoušky z "50" tak to vzhledem k zapojení 2-3 zásuvek ročně asi finančně neunesu, nehledně na to, že se tím živit nehodlám
To Fuk Tomáš - nevím jak se přesně podle odborníků ta zkoušečka nazývá, podědil jsem ji po příbuzném-elektrikáři, její sláva byla asi v dobách komunismu, ale je funkční. Malá černá krabička,  s doutnavkou a jakousi pružinou, která vrní v rytmu síťové frekvence, tuším, že se jí říkalo vadaska?
Na závěr jsem se chtěl všem, které jsem rozlítil, omluvit za nepatřičný dotaz a poděkovat všem, kteří se snažili poradit.
Jsem specialistou v jiném oboru, kde ochotně poradím i  obyčejné lamě, pokud mě požádá o radu a pomoc a nesnažím se být nepříjemným.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #7 kdy: 03.05.2010, 17:03 »

Ono je to těžké radění. Když uvedete, že vám doutnavková zkoušečka vyhazuje chránič, každý vám odpoví, že ji máte vyhodit. Ona je to ale vadaska s elektromagnete m, jak uvádíte dodatečně. Pak se není třeba divit ani tomu, že je z doby komunismu, nemá to vliv na funkci.
Pokud chce někdo poradit, pak není nutné, aby uváděl svoje vlastní teorie funkce proudového chrániče se zapojenou  doutnavkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.05.2010, 17:26 »

Mimochodem, pokud vlastním vozidlo a pohybuji se mimo veřejné komunikace, tak mi žádný zákon nepřikazuje vlastnictví řidičského průkazu.

Vždy a všude platí základní pravidlo, dokud se nic nestane tak se nic nestane.  Mrknutí Za Vaši elektroinstala ci doma nesete odpovědnost Vy. Ovšem pokud díky Vašim zásahům dojde k ublížení na zdraví, nebo ke škodám na majetku... bude to Vaše odpovědnost. Pak to nebude varovná "nepříjemná" diskuse na internetu ale "nepříjemné" státní u soudů...

Zeptám se vás, když by jste neuměl opravovat brzdy, opravoval by jste je na svém autě? Máte pud sebezáchovy? Proudový chránič je také taková záchranná brzda.

Na Vaši otázku vyčerpávajícím způsobem odpověděl Jaroslav Hasala, kterému tímto přeji a trošku závidím tu obrovskou trpělivost i do budoucna Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 03.05.2010, 17:34 »

Tak to tu asi zavřeme.
Statistika je statistika.
Jednou za čas se s podobnou demagogií někdo objeví.
Ale jsme přece trpěliví a po něm chlebem, mezi tím co po nás jako obvykle kamenem.

Pokud by autor tušil, že nemá podle souvisejících předpisů pracovat na elektrickém zařízení, tak by se určitě choval pokorně a slušně.
Jenže bohužel on to z neznámých důvodů netuší.
Asi tenkrát zrovna chyběl.
 tanecek

Možná píšeme do našeho Hrobaře málo. Jdu si tedy ořezat tužku ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 03.05.2010, 21:49 »

To karamel :

Elektrická zařízení patří mezi tzv. "vyhrazená technická zařízení",  pro práci na těchto zařízeních je nutná určitá kvalifikace.
Je to dáno zákonem, není v tom jen nafoukanost a nenažranost elektrikářů Úsměv  
Mezi VTZ patří kromě elektrických zařízení také zařízení zdvihací, tlaková a plynová. Vyhrazená jsou tyto zařízení kromě jiné z toho důvodu, že při selhání těchto zařízení mohou vniknout značné škody na majetku nebo na zdraví a v krajním případě také na životech.
Proto je zákonem dáno, že práce na těchto zařízeních mohou provádět pouze osoby s příslušným opravněním, proto se na těchto zařízení dělají revize a zkoušky ...
Konkrétně u elektrických zařízení jde velmi komplexní problematiku se celou řadou souvislostí, které nemusí být na první pohled patrné. Rozhodně nejde jen o to, natáhnout "nějaký" kabel a připojit ho na "nějaký" jistič.
Musíte např. vědět, jaký použít kabel použít vzhledem k zatížení, vzhledem ke vlivům prostředí (např. hořlavé okolí),  vzhledem k úbytkům napětí, vzhledem k impedanci poruchové smyčky atd. Musíte určit jištění vzhledem k vodičům i k předpokládaném u zatížení, určit vhodnou vypínací charakteristik u jističe, tak aby jistič při zkratu vypnul ve stanoveném času, musíte brát ohled na selektivitu jištění, musíte vědět, jestli je povinné okruh připojit přes proudový chránič ...
A takhle by se samozřejmě dalo ještě pokračovat.

A to se pořád ještě bavíme o v podstatě velmi jednoduchých bytových instalacích, v průmyslu je to už vyšší level ...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
 Proč nová pračka vyhazuje jistič nebo chránič? Nepoznám to.
 Viete mi poradiť prečo mi elektrická rúra zhadzuje prúdový chránič?
 Proč vyhazuje chránič trouby?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.