Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?

(1/8) > >>

Rostislav Brabec:
Kde se přesně nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN, pro následné rozdělení PE a N k instalaci proudového chrániče a jakou hodnotu jmenovitého a reziduálního proudu zvolit, když hl. jistič je 25A.

#117#

Lubomír Jindra:
Většina panelových domů má starou elektroinstala ci z dob užívání TN-C, takže fyzicky někde u stoupacího vedení, nebo na výstupních svorkách k elektroměrům žádné místo určené k přechodu na TN-C-S není a ani se tak dnes nepostupuje. Obvyklá praxe je rozdělit PEN až v bytové rozvodnici při použití CY6 zž vedoucího z HOP.
Vyhovující hodnoty proudového chrániče jsou 25/0,03.

Jaroslav Jonáš:
Svorkovnice PEN se nachází v neměřené části, opatřené plombami chránícími před neoprávněným odběrem. Rozdělení PEN na PE a N je možné provést na výstupních řadových svorkách, kde ale bude nutné další řadovou svorku přidat. Jinak se rozdělení provede v bytové rozvodnici a teprve tady se osazuje proudový chránič, nedoporučuje se jeden chránič centrální pro celou instalaci.

Jiří Schwarz:
Citace: Lubomír Jindra  22.04.2010, 07:29


Vyhovující hodnoty proudového chrániče jsou 25/0,03.

S ohledem na vypínací charakteristik u jističe je možné, že jističem 25A poteče desítky minut proud až 35A.
Někteří výrobci chráničů proto doporučují jištění o stupeň slabší, než je maximální proud chrániče, resp. chránič pro větší proud než je předřazený jistič.
Chránič pro proud 25A a 40A už není cenově takový rozdíl.

Radek Červený:
Toto vlákno je naprosto učebnicovým příkladem toho, jak se detailně do podrobností radí laikovi, který nemá ani základní znalosti v oboru a ještě se hodlá vrtat v neměřené části.

Tazatele nikdo nezná, neví o jeho odbornosti či neodbornosti vůbec nic a zdejší kolegové ho s naprostým klidem nasměrují na stupačkovou svorkovnici domu pod plombovatelný kryt a s naprostým klidem mu řeknou, co a jak má udělat na vyhrazeném zařízení, aniž by posoudili, zda tím neohrozí majetek a zdraví nejenom svůj, ale i lidí v tomto domě. 

Nemusím snad ani popisovat, jak málo v tomto případě stačí ke vzniku požáru a jak na tom jsou s požární bezpečností např. panelové domy. Pokud by si to chtěl přeci jen někdo uvědomit, rád pošlu fotky panelového domu po zásahu hasičů 10 dní před vánoci.

Kolegové, a především kolega Jindra, by si měly uvědomit, kam se dá v radě laikovi zajít, a co je a co už není vhodné veřejně prezentovat. Právě díky takovým radám se v současné době bavíme o tom, jakým směrem budou dál kráčet diskuze a co bude veřejně na očích a co už ne. A zrovna kolegovi Jindrovi se nově navržené schéma moc nelíbí, popravdě řečeno nejednou zrovna on svoji radou přiložil to polínko do ohně, který zde právě vzplál. Každopádně je třeba, aby také začal každý sám u sebe.