Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
Zdenek Prokes:
Pánové díky za rady,omlouvám se za nepřesnost, přívod je skutečně 4vodičový, takže ne PE, ale vodič PEN.
Milan Karvánek:
No koukám, že jsem přehlídl, že se jedná o 400V 3.f. Já bych takovýto prodlužovák jednoduše zrušil a šmitec. 4 vodičovou šňůru bych použil pouze pro připojení stroje s 3f. motorem (třeba míchačku), tedy na straně stroje pevně zapojené a na straně vidlice novou vidlici 5p. a N nezapojit. Pro potřebu prodlužováku bych zásadně použil jenom 5 žilovou šňůru a 5 pólové zásuvky a vidlice. V tomto případě bych stojánek klidně spojil s PE.
Jaroslav Hasala:
Abych do toho vnesl více zmatku :
Pokud je přívod čtyřvodičový a je použitá čtyřpólová zásuvka, potom nejde o vodič PEN, ale PE. Ze čtyřpólové zásuvky nesmí být připojen vodič PEN, ale jen PE. U šňůrových přívodů musí být oddělený vodič N a PE. Použití chrániče na takovéto prodlužce není vyloučené, u stavenišťních rozvodů je dokonce chránič 0,03A vyžadován. Pokud někdo ze čtyřpólové zásuvky, zapojené přes chránič, připojí něco, co má PEN, chránič bude vypadávat, což je v pořádku, protože tak jak jsem psal výše, ze čtyřpólové zásuvky může být připojen pouze PE.
BTW, v žádné zásuvce (230 ani 400V) není a ani nikdy nebyl kontakt PEN, Přívod do zásuvky může být sice vodič PEN, ale ze žádné zásuvky už nesmí být PEN vodič připojen.
Čtyřžilové přívody se používají obvykle pro jednoduché stroje, které nepotřebují N. Spotřebičů, které mají čtyřpólovou vidlici, těch je pořád na stabách ještě dost, pětipólové vidlice stále ještě nejsou úplně běžné, z těchto důvodů se např. na staveništních rozvaděčích stále používají čtyřpólové zásuvky.
Štefan Beláň:
TO: Hasala
Myslíte to vážně?!
"Čtyřžilové přívody se používají obvykle pro jednoduché stroje, které nepotřebují N. Spotřebičů, které mají čtyřpólovou vidlici, těch je pořád na stabách ještě dost, pětipólové vidlice stále ještě nejsou úplně běžné, z těchto důvodů se např. na staveništních rozvaděčích stále používají čtyřpólové zásuvky."
Opravdu si myslíte, že se 4polové zásuvky na stavbách používají proto, že jsou některé spotřebiče které nepotřebují vodič N?
Moje zkušenost je naprosto jiná. Používají je 4pólové vidlice a zásuvky proto, že jsou všichni zedníci těmito prodlužováky vybaveni, a je jim úplně jedno, co na to připojí. Především připojují spotřebiče a redukce na 230V, kde se bez vodiče N, tj. v tomto případě PEN, neobejdete.
Co se smí nebo nesmí, jim je také jedno.
P. S. 4pólová zásuvka na stavbu vůbec nepatří!
Jaroslav Hasala:
To Beláň:
Osobně rozhodně nejsem příznivcem čtyřpólových zásuvek, vidlic a prodlužovacích šňůr. Jenže zatím je výše jmenované na stavbách stále v přesile.
Pokud nebude používání těchto věcí na stavbách vyloženě zakázáno, vyhláškou nebo zákonem, těžko se něco změní.
Na každý pád, pokud je čtyřpólová zásuvka připojená přes chránič 0,03A, připojení čehokoliv, co používá PE vodič jako PEN není možné, chránič by vypínal.